Bonjour !
J'ai un problème de détecteur de mouvement qui grille au bout de 2 ou 3 utilisations.
Je le branche ; ça marche au début et ça grille, je le rechange et re belotte. Pouvez-vous m'aidercar si ça continue je vais bouffer la baraque. Merci beaucoup
problème de détecteur de mouvement
Re: problème de détecteur de mouvement
Bonjour,
Avez-vous vérifier si le récepteur branché derrière, une ampoule j'imagine, consomme moins d'intensité que l'intensité maximum commutable par le relais du détecteur ?
Cordialement,
Max
Avez-vous vérifier si le récepteur branché derrière, une ampoule j'imagine, consomme moins d'intensité que l'intensité maximum commutable par le relais du détecteur ?
Cordialement,
Max
Re: problème de détecteur de mouvement
Effectivement,
J'ai deux récepteurs : un tube fluo et une grosse ampoule je n'ai pas vérifié leur intensité.
Merci beaucoup Max; Je verrai ça demain matin;
zizac
J'ai deux récepteurs : un tube fluo et une grosse ampoule je n'ai pas vérifié leur intensité.
Merci beaucoup Max; Je verrai ça demain matin;
zizac
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

