rajout d'un tableau dans un garage
rajout d'un tableau dans un garage
bonjour, j'ai une installation électrique d'une dizaine d'année et j'aurait voulut installer des prises et de la lumière dans mon garage car mon électricien ne l'a jamais fait mais les fils ont quand même était passé il manque juste un tableau et le materiel pour installer tout ça.j'aurais voulut mettre une prise et deux néon va et vient et un tout seul.
pouvez vous m'éclairer pour m'aider a réalisé cela.je pense qu'il faudra 2 disjoncteur: 1 de 20 ou 25 A pour les prise et 1 DE 10 ou 16A pour les interrupteurs.il me faudra un différentiel de combien?
pouvez vous m'éclairer pour m'aider a réalisé cela.je pense qu'il faudra 2 disjoncteur: 1 de 20 ou 25 A pour les prise et 1 DE 10 ou 16A pour les interrupteurs.il me faudra un différentiel de combien?
- electromax
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 18:01
- Contact :
Re: rajout d'un tableau dans un garage
Un differentiel de type Ac 30mA en 25A suffira
Modifié en dernier par electromax le sam. 27 déc. 2008 21:43, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: rajout d'un tableau dans un garage
Bonjour,
Un type AC suffira, je metrai plutot un 40A, le 25A est trop restrictif en cas d'extension.
Tout dépend d'où sera placé le tableau secondaire pour en déterminer la section d'alimentation.
@+
Un type AC suffira, je metrai plutot un 40A, le 25A est trop restrictif en cas d'extension.
Tout dépend d'où sera placé le tableau secondaire pour en déterminer la section d'alimentation.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: rajout d'un tableau dans un garage
OK je vous remercie pour votre aide
Re: rajout d'un tableau dans un garage
je vais me mettre a installer le tableau dans mon garage, j'ai vu su le site castorama deux tableaux interessants mais le prix n'est pas du tout le même:
http://www.castorama.fr/store/tableau-- ... 824740.htm
http://www.castorama.fr/store/coffret-a ... 525596.htm
lequel me conseillez vous?
http://www.castorama.fr/store/tableau-- ... 824740.htm
http://www.castorama.fr/store/coffret-a ... 525596.htm
lequel me conseillez vous?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: rajout d'un tableau dans un garage
Bonjour,
A mon avis, le second choix devrait convenir pour votre utilisation domestique. Il vous faudra toutes fois déterminer la section de l'alimentation de ce coffret en fonction de la distance le séparant du tableau général et du mode de pose de cette canalisation comme vous l'a indiqué RFco. Vous devrez prévoir en outre une protection (fusible ou disjoncteur) au départ de cette alimentation.
A mon avis, le second choix devrait convenir pour votre utilisation domestique. Il vous faudra toutes fois déterminer la section de l'alimentation de ce coffret en fonction de la distance le séparant du tableau général et du mode de pose de cette canalisation comme vous l'a indiqué RFco. Vous devrez prévoir en outre une protection (fusible ou disjoncteur) au départ de cette alimentation.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: rajout d'un tableau dans un garage
Hello,
Vous êtes dans un garage, donc le produit en étanche n'est pas necessaire
Certes il y a une grande différence de prix entre les deux.
Si on ne regarde que les équipements, je choisirais le deuxième, si on regarde les marques, je choisis sans soucis le premier.
Prenez une autre solution avec un tableau classique, un disjoncteur 16 ou 20A et un disjoncteur 10 ou 16A
@+
Vous êtes dans un garage, donc le produit en étanche n'est pas necessaire
Certes il y a une grande différence de prix entre les deux.
Si on ne regarde que les équipements, je choisirais le deuxième, si on regarde les marques, je choisis sans soucis le premier.
Prenez une autre solution avec un tableau classique, un disjoncteur 16 ou 20A et un disjoncteur 10 ou 16A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...