Puissance et longueur de lignes

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
jean mimi
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 11 mars 2009 21:13
Contact :

Puissance et longueur de lignes

Message par jean mimi »

bonjour, je suis autodidacte avec quelques notions et je me pose quelques questions concernant les sections de câbles employées sur une installation de chantier.
Un tarif jaune avec un disjoncteur 4 Pôles de 400 A 400 Volts. De celui ci part un câble U 1000 AR2V 3x240 1x 95 sous gaine tpc non enterré vers un coffret de dérivation distance entre les deux 40 M .
Dans le coffret de dérivation 2 disjoncteurs de 160 A et 1 disjoncteur 250 A. Premier disjoncteur de 160 A : départ d'un câble U1000 AR2V 3x150 1x70 de 150 M sous gaine tpc non enterré vers un coffret, puissance demandé 70KVA(grue a tour) une centrale a béton 50kva. Deuxième disjoncteur 160 A : départ d'un câble U 1000 AR2V 3X95 1X50 DE 60 M sous gaine tpc non enterré vers un coffret, puissance demandé 70 KVA (grue a tour). Troisième disjoncteur 250 A : Départ d'un câble Torsade Alu 3x150 1x70 de 250 M (125 M sous gaine tpc non enterré et 125 M en aérien ) vers un coffret de dérivation avec 2 disjoncteurs de 160 A. Premier disjoncteur 160 A : départ d'un câble U 1000 AR2V 4x95 de 165 M sous gaine tpc non enterré vers un coffret, puissance demandé 60 KVA (grue a tour). Deuxième disjoncteur de 160 A :
Départ d'un câble U 1000 AR2V 4x95 vers un coffret puissance demandé 40 Kva base vie.Pouvez vous me dire si cette installation est cohérente et surtout adapté. Merci d'avance pour vos réponses éclairé. :(
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Puissance et longueur de lignes

Message par Bitec »

Bonjour,

Pour donner un avis précis sur le choix que vous envisagez il serait intéressant de savoir où se situent la ou les prises de terre des masses et la classe d'isolation des coffrets enfermant les disjoncteurs (Classe I ou Classe II).

Cordialement.
Avatar du membre
elec83
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : jeu. 26 mars 2009 19:23
Contact :

Re: Puissance et longueur de lignes

Message par elec83 »

bonjour, vus ce que tu nous dit c'est un peu delicat de répondre car,il faudrait savoir si tes disjoncteurs sont 4p 4d si diferentiels tempo ou pas,et je suis un peu septique sur ton cable torsadé au sol sur 125m et aerien pour le reste de la ligne.les sections sont apparament bonnes mais a tu verrifier avec un abaque de calcul ou t'es tu raprochés d'un organisme de controle ,fabriquant ,ou grossiste en materiels.quel regime de neutre est tu ? ;-) a+c.circuit
Avatar du membre
sebmed
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 10 mars 2009 18:56
Contact :

Re: Puissance et longueur de lignes

Message par sebmed »

bonjour: pour le disjoncteur et la section du cable vers 70 et 50 KVA sont sous calibré il faut un D de 300 A et un cable de 185 mm2.
Le Disjoncteur et cable vers les 70 KVA il faut 175A et 50 mm2.
Pour les 2 D de 160 A il faut 1 cable 70 mm2 pour 60 KVA et 50 mm2 pour 40 KVA.
Amicalement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités