Besoin d'avis éclairés sur une installation

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
eric33
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 15:46
Contact :

Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par eric33 »

Bonjour,
j'ai réalisé le schéma de mon installation électrique (1 tableau de répartition principal, un tableau d'extension, un coffret de com.). Je voudrais savoir si ça vous semble être correct.
Par ailleurs, je m'interroge sur le branchement du télérupteur : il est branché sur un circuit éclairage qui comporte 5 points lumineux, mais il est censé ne fonctionner qu'avec un seul. Est-ce possible ?
Merci pour vos avis.
[img][img][/img][/img]
Avatar du membre
eric33
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 15:46
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par eric33 »

Aïe, les images ne sont pas passées et je n'ai pas su trouver le mode d'emploi sur le site. Pourriez-vous me dire comment insérer une image dans un message ? Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par GAS »

Bonjour,
La marche à suivre se trouve ici:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Cordialement
GAS
Avatar du membre
eric33
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 15:46
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par eric33 »

Merci pour votre aide,

en espérant m'en être bien sorti :

Image

Image

Image
Avatar du membre
eric33
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 15:46
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par eric33 »

La dernière ligne du tableau principal est protégée en amont par un DDR type A et non AC comme indiqué sur le schéma. (je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver). Pardon pour les cafouillages.
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par jeje »

bonjour,

juste un détail, le disjoncteur 32 A protégeant le câble d'alimentation vers le tableau secondaire ne doit pas etre sous un ID 30 mA . il doit etre connecté depuis le bornier du tableau principal soit en 10 mm2 si calibre max de votre DB 45 A, 16 mm 2 si 60 A max ou 25 mm2 si 90 A max. Pour le reste, il faut éviter de mettre PC et éclairage d'une même pièce sous un même ID. Pas de chauffage elec ?
cordialement.
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par katinanh1 »

Bonsoir

A votre place je ferai un circuit dédié pour le frigo et prévoirai au moins une prise de 32A dans la cuisine
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3536
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Besoin d'avis éclairés sur une installation

Message par Carminas »

Bonsoir


Il faut effectivement éviter de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Et ne pas mettre le disj 32A sous l'ID du tableau principal (repartir des borniers)
Permuttez éventuellement les prises GTL et les prises de l'ID type A afin que celui-ci ne soit pas trop chargé.

Pour le reste, rien à redire, si ce n'est qu'il serait possible de dimensionner certains circuits plus faiblement (1,5² 16A pour GTL, chaudière...)

Pour le télérupteur, pas de problème

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités