bonjour,
Pourriez vous me dire quel est la formule exacte pour calculer la section d'un cable electrique ?, je sais qu'il faut la resistivite par exemple le cuivre , la tension ainsi que la longueur du cable , l'intensite et puissance et voir meme la chute de tension mais je bute apres merci de votre aide .
formule section cable electrique
- classmarin
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. 5 nov. 2008 10:49
- Contact :
Re: formule section cable electrique
Bonsoir
Il y a 2 calculs possibles :
- la section en fonction de l'intensité et de différents paramètres : type de pose, type de câble, nombre de câble... Les tableaux 52 de la norme permettent ce calcul, sachant qu'en utilisation domestique ces valeurs sont normalisées (16A 1,5², 20A 2,5², 25A 4², 32A 6², 45A 10², 63A 16², 90A 25²)
- pour de grandes longueurs, il en plus tenir compte de la chute de tension : formule simplifiée : S = (L x I) (50 x deltaU) avec S en mm², L en m, I en A, deltaU chute de tension en %)
Précisez un peu mieux votre question pour avoir une meilleure réponse.
@+
Il y a 2 calculs possibles :
- la section en fonction de l'intensité et de différents paramètres : type de pose, type de câble, nombre de câble... Les tableaux 52 de la norme permettent ce calcul, sachant qu'en utilisation domestique ces valeurs sont normalisées (16A 1,5², 20A 2,5², 25A 4², 32A 6², 45A 10², 63A 16², 90A 25²)
- pour de grandes longueurs, il en plus tenir compte de la chute de tension : formule simplifiée : S = (L x I) (50 x deltaU) avec S en mm², L en m, I en A, deltaU chute de tension en %)
Précisez un peu mieux votre question pour avoir une meilleure réponse.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

