Prise commandée

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Prise commandée

Message par pounch »

Bonsoir à tous,

Je souhaiterai remplacer quelques prises 2points + terre par des prises commandées, pour pouvoir couper tous les appareils branchés dessus simplement (genre TV Hifi ...).
Je n'ai pas trouvé d'appareillage de type prise commandée chez H.g.r, L.g...d ou MG.
Est-ce autorisé et savez vous chez qui je pourrai trouver ce genre ça ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Prise commandée

Message par DOM »

BONSOIR
Une prise commander et simplement une prise qui et alimenté via un interrupteur.
Donc chez legrand,hager ou autre un interrupteur ne doit pas etre difficile a trouver.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise commandée

Message par RFco »

Salutatous,


Il existe des systemes de télécommande pour les prises que l'on peut installer après coup.

Il n'y a qu'à taper "prise télécommandée" sur gogol...


@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Re: Prise commandée

Message par pounch »

Ma question n'était pas très claire.
En fait j'ai cherché dans les catalogues des marques en question des mécanismes de prise intégrant l'interrupteur au niveau de la prise elle même. J'ai déjà vu ça dans les pays anglo-saxon, avec voyant de présence tension.
Ça me parait une manière simple de commander la prise sans passer par un interrupteur séparé quand le but n'est pas de mettre sous tension la prise à distance mais juste de couper le jus sur des équipements genre TV Hifi qui pompent du courant pour rien.

Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise commandée

Message par RFco »

Si c'est pour remplacer une prise existante, en un seul module, cela n'existe plus puisque non conforme.

Prenez donc une multiplite avec inter intégré...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Re: Prise commandée

Message par pounch »

Merci de votre réponse.

Donc, non conforme, c'est ce que je craignais. :(

Ca existe en deux modules ?

@+
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Prise commandée

Message par DOM »

BONJOUR
Vous pouvez commander un circuit de 8 prises par un seul interrupteur via un contacteur 20A.
mais cela rentre t'il dans la norme?A confirmer
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise commandée

Message par RFco »

pounch a écrit :Merci de votre réponse.

Donc, non conforme, c'est ce que je craignais. :(

Ca existe en deux modules ?

@+

oui, un boitier double et vous mettez dedans une prise et un inter...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Re: Prise commandée

Message par pounch »

RFco a écrit :
pounch a écrit :Merci de votre réponse.

Donc, non conforme, c'est ce que je craignais. :(

Ca existe en deux modules ?

@+

oui, un boitier double et vous mettez dedans une prise et un inter...

@+
Bon sang mais c'est bien sur! Par contre le courant max dans un inter c'est 10Ampère, ça limite à une seule prise commandable j'imagine ?

En tout cas, merci à tous pour vos réponse.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise commandée

Message par RFco »

selon la norme, un inter ne peut commander au maximum que deux prises de courant, sinon, il faut passer par un contacteur.

Je ne comprends toujours pas pourquoi ma solution de prise télécommandée ne plait pas...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités