Conformité consuel plusieurs point

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par RFco »

Hello,


dferreboeuf a écrit :ben alors personne pour me dire si ça parrait correct mon histoire là!!!


Faudrait me laisser le temps de rentrer du boulot (et de manger en l'occurence)


Je n'ai pas réussi à télécharger les photos pour les voir en plus grand.

Cependant, pas de soucis pour fermer l'acccès à l'intermédiaire d'une porte.

Pour la barette de terre, il faut qu'elle soit acessible, à l'intérieur ou à l'extérieur, quelle qu'en soit la place.

Pour le tableau, cela fait fouillis, il serait préférable d'aligner mieux les fils, un controleur consuel qui voit cela se fera un plaisir d'éplucher au plus près le reste de l'installation...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dferreboeuf
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par dferreboeuf »

Merci RFco, dsl de t'avoir un peu precipité, en tt cas c'est cool d'aider les gens comme ça, je vous felicite les mecs.
Bon je vais netoyer un peu tt ça, je vous tiens au courant
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par Benji87 »

Bonjour ! :-D

Je suis d'accord avec tout sauf pour la cuisine !

Un socle double ne compte que pour une prise !

http://www.norme-electricite.com/circuits/circuits.html

Bon courage ! ;-)
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par DOM »

BONSOIR
Benji87 a écrit : Je suis d'accord avec tout sauf pour la cuisine !

Un socle double ne compte que pour une prise !
Elle compte pour une prise sur le circuit,mais physiquement sur le plan de travail il y en aura 4.
Et c'est bien ça que la normes demande.
@BIENTOT
Modifié en dernier par DOM le ven. 3 avr. 2009 22:30, modifié 2 fois.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par RFco »

Benji87 a écrit :Bonjour ! :-D

Je suis d'accord avec tout sauf pour la cuisine !

Un socle double ne compte que pour une prise !

http://www.norme-electricite.com/circuits/circuits.html

Bon courage ! ;-)
,

Bonsoir Benji87

Désolé, je vais être méchant, mais, si vous voulez citer des textes normatifs, prenez ceux issus réellement de la norme, pas ceux issus d'une lecture approximative faite par des gens qui n'en comprennent pas tous les tenants et les aboutissants...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par GAS »

Bonsoir,
Attention aux confusions! RFco a raison...
Le tableau 771A de la NF C 15-1OO indique le décompte des socles de Pct lorsqu'ils sont montés dans un même boîtier pour permettre de ne pas dépasser le seuil maximum par circuit.
Pour la cuisine (771.314.2.1) la norme n'évoque uniquement que le nombre des socles mais pas des boîtiers. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par safrane14 »

Salut dferreboeuf !

Comme l'à dit RFco, ton tableau est un peu fouilli :-D

Les conducteurs doivent être les plus parallèles possible en évitant les croisements etc....

Et surtout attention aux âmes cuivre qui dépassent trop aux bornes des disjoncteurs, ça sera refusé, l'isolant doit venir effleurer la borne métallique !
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par DOM »

BONSOIR
dferreboeuf ,
A quoi va servir le gros cable 3x?? Blindée sans neutre.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par circus »

bonsoir,

a priori cela sera son cable d'alimentation, on dirait bien que c'est un cable a neutre peripherique.

mais bien sur a confirmer par dferreboeuf
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Conformité consuel plusieurs point

Message par DOM »

circus a écrit :a priori cela sera son cable d'alimentation, on dirait bien que c'est un cable a neutre peripherique.
merci de la reponse
c'est normatif tout ça?
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités