bonjour,
au niveau des borniers de raccordement des circuits puissance ou de commande, combien de fils peut-on raccorder sur chaque borne ? je sais qu'il faut 2 fils maxi par borne d'appareils mais pour les borniers (notés Xi ) ?
par exemple, en circuit puissance, on câble en 1,5 mm2 et on a des borniers 6 mm2.
en circuit commande, on câble en 0,75 mm2 et on a des borniers 4 mm2.
merci de votre aide !
une autre petite question : quand on a un bornier X1 (18 + 6 PE), avec les 6 bornes PE dispersées sur le bornier, est-ce que ces bornes sont reliées entre elles quand on les fixe sur le rail DIN ou il faut les connecter entre elles ?
encore merci !
câblage problème technique
Re: câblage problème technique
BONSOIR
Au niveau des borniers, il faut un conducteur par bornier
Les borniers peuvent être choisi en fonction de la section des conducteurs
je sais qu'il faut 2 fils maxi par borne d'appareils mais pour les borniers (notés Xi ) ?
Au niveau des borniers, il faut un conducteur par bornier
On prend au moins 1.5mm² pour la commande et 2.5mm² pour la puissance en plus , ils doivent êtes de couleur différentes.par exemple, en circuit puissance, on câble en 1,5 mm2 et on a des borniers 6 mm2.
en circuit commande, on câble en 0,75 mm2 et on a des borniers 4 mm2
Les borniers peuvent être choisi en fonction de la section des conducteurs
Je ne sais pas mais avec un tes de continuité, tu peux le savoirquand on a un bornier X1 (18 + 6 PE), avec les 6 bornes PE dispersées sur le bornier, est-ce que ces bornes sont reliées entre elles quand on les fixe sur le rail DIN ou il faut les connecter entre elles ?
- marie09
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
- Localisation : ariège
- Contact :
Re: câblage problème technique
oui c'est vrai, j'avais pas pensé à un test de continuité mais si ce n'est pas le cas, il faudra forcément 2 fils par borne.
pour certains montages de commande de moteurs asynchrone triphasés, on doit câbler en 0,75... enfin, ce serait pas très grave si c'était du 1,5...
ce n'est pas possible qu'il y ait 1 seul fil ! il y en a au moins 2 . ma question reste la même : 2 fils maxi ou on peut en relier plus ?
dans les sujets de BEP electrotech, la section des fils est imposée ainsi que le type de bornier. pourquoi câbler en 0,75 mm2 avec des borniers de 4 mm2 ?
merci !
pour certains montages de commande de moteurs asynchrone triphasés, on doit câbler en 0,75... enfin, ce serait pas très grave si c'était du 1,5...
ce n'est pas possible qu'il y ait 1 seul fil ! il y en a au moins 2 . ma question reste la même : 2 fils maxi ou on peut en relier plus ?
dans les sujets de BEP electrotech, la section des fils est imposée ainsi que le type de bornier. pourquoi câbler en 0,75 mm2 avec des borniers de 4 mm2 ?
merci !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage problème technique
hello
Pour les bornes de terre, la continuité se fait par le rail. Ces bornes ne se clipsent pas sur le rail mais se bloquent dessus par vissage...
@+
Pour les bornes de terre, la continuité se fait par le rail. Ces bornes ne se clipsent pas sur le rail mais se bloquent dessus par vissage...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: câblage problème technique
Bonjour, si l’ensemble des sections des conducteurs du projet ne dépasse pas 4mm² et que l’on impose un pas de borne de 6 mm (largeur de la borne) alors le choix de la borne de 4mm² est judicieux car lors de la préparation des borniers il n’y aura pas de source d’erreur du fait de l’uniformité du matérielmarie09 a écrit :
dans les sujets de BEP electrotech, la section des fils est imposée ainsi que le type de bornier. pourquoi câbler en 0,75 mm2 avec des borniers de 4 mm2 ?
merci !
Une borne de jonction de 4mm² a une capacité de raccordement
pour un conducteur rigide : de 0.25 à 6mm²
pour un conducteur souple : 0,25 à 4mm²
voir la documentation
blocs de jonction connexion à vis et accessoires
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 44-445.pdf
blocs de jonction connexion à vis
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_450.pdf
blocs de jonction connexion à ressort et accessoires
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 46-447.pdf
salutations
- marie09
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
- Localisation : ariège
- Contact :
Re: câblage problème technique
merci beaucoup, c'est plus clair !!!
pour confirmation, on peut relier 2 fils à chaque borne du bornier (donc 4 au total).
il faut obligatoirement des embouts doubles ou c'est pas forcé ?
à bientôt.
pour confirmation, on peut relier 2 fils à chaque borne du bornier (donc 4 au total).
il faut obligatoirement des embouts doubles ou c'est pas forcé ?
à bientôt.