Chers Amis,
Le DDB de notre maison (en état de rénovation) est 3x30A / 500mA.
Je voudrais installer une répartition monophasée.
J’envisage de commencer après le DDB avec plusieurs IDs 3p+N / 40A / 30mA / AC (maison, garage, atelier, dépendance etc.)
Puis - après chaque ID - plusieurs Ds 3p+N 20A (maison : cuisine, salon, salle de bains, cave etc.) et
en fin – après chaque D – plusieurs Ds 1p+N 10A et 16A (cuisine : lave-linge, lave-vaisselle, frigo etc.)
En schéma : Réseau //// DDB 3p+N (1) //// ID 3p+N (5) //// D 3p+N (8) // D 1p+N (40) (chiffres globales)
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui me peut conseiller avec un schéma correspondant ou des suggestions pour réduire l’investissement.
Merci en avance,
Triphasé
DDB disjoncteur différentiel de branchement
ID interrupteur différentiel
D disjoncteur
Repartition triphasée dans une maison
Re: Repartition triphasée dans une maison
Bonsoir
Pour réduire les facture mettre des ID mono pour chaque phase et pour les circuits branchés en mono.
Ne mettre des ID tetra que pour les appareils branchés en tri ou tetra ou pour les circuits sur plusieurs phases nécessitant d'être sous le même ID (ensemble des chauffage + programmateur)
Voir schéma joint :

@+
Pour réduire les facture mettre des ID mono pour chaque phase et pour les circuits branchés en mono.
Ne mettre des ID tetra que pour les appareils branchés en tri ou tetra ou pour les circuits sur plusieurs phases nécessitant d'être sous le même ID (ensemble des chauffage + programmateur)
Voir schéma joint :

@+
Carminas
Re: Repartition triphasée dans une maison
Cher Carminas,
Merci pour me répondre tellement vite.
Franchement dit, nous habitons la maison pendant douze ans et l’extension de l’installation fut au même niveau du renouvellement, donc pas à pas, tranche par tranche….
Et comme l’arrivé du branchement fut triphasé, j’ai installé quelques coffrets de 13 modules équipés de 13 disjoncteurs entre 10 et 20A, groupé par trois, et puis de là, j’ai tiré des câbles 5x2,5mm2 vers l’endroit des consommateurs, finalement une boîte de dérivation contenant des barrettes pour raccorder toutes les prises selon le schéma ci-joint.
Pas de problèmes jusqu’à il y a un mois lors d’une idée fixe de mettre en schéma, toutes les boîtes de dérivation et leurs raccordements en débranchant disjoncteur par disjoncteur en notant les prises qui ne fonctionnaient plus. Je m’en fus aperçu que quelques ballasts électroniques pour des tubes luminescents ont rendu l’âme. En examinant en prenant du recul, entièrement logique. Lors d’une phase débranchée avec un N commun, un courant se déclare par les deux phases non-débranchées avec une tension de 400V, ce que fut trop pour les deux ballasts électroniques….
Alors, des disjoncteurs mono ne marchent pas dans cette situation, en tout cas, je crois.
Avez-vous un autre idée quoi à faire ?
En ce qui concerne le matériel, j’ai choisi LS Industrial Systems, trouvé sur http://www.bis-electric.com. Vous le connaissez ?
Bien cordialement,
Triphasé
PS : Je n'ai pas réussi d'attacher l'image. J'essayerai demain.

Merci pour me répondre tellement vite.
Franchement dit, nous habitons la maison pendant douze ans et l’extension de l’installation fut au même niveau du renouvellement, donc pas à pas, tranche par tranche….
Et comme l’arrivé du branchement fut triphasé, j’ai installé quelques coffrets de 13 modules équipés de 13 disjoncteurs entre 10 et 20A, groupé par trois, et puis de là, j’ai tiré des câbles 5x2,5mm2 vers l’endroit des consommateurs, finalement une boîte de dérivation contenant des barrettes pour raccorder toutes les prises selon le schéma ci-joint.
Pas de problèmes jusqu’à il y a un mois lors d’une idée fixe de mettre en schéma, toutes les boîtes de dérivation et leurs raccordements en débranchant disjoncteur par disjoncteur en notant les prises qui ne fonctionnaient plus. Je m’en fus aperçu que quelques ballasts électroniques pour des tubes luminescents ont rendu l’âme. En examinant en prenant du recul, entièrement logique. Lors d’une phase débranchée avec un N commun, un courant se déclare par les deux phases non-débranchées avec une tension de 400V, ce que fut trop pour les deux ballasts électroniques….
Alors, des disjoncteurs mono ne marchent pas dans cette situation, en tout cas, je crois.
Avez-vous un autre idée quoi à faire ?
En ce qui concerne le matériel, j’ai choisi LS Industrial Systems, trouvé sur http://www.bis-electric.com. Vous le connaissez ?
Bien cordialement,
Triphasé
PS : Je n'ai pas réussi d'attacher l'image. J'essayerai demain.

Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

