Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Axo28
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 12:00
Contact :

Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par Axo28 »

Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation totale de ma maison, j'ai implantée la goulotte électrique comme ceci (dans un placard réservé "électricité")

Image

Ma maison fait plus de 100m² et selon la norme, la dimension minimum de la GTL doit être de 600x200mm.

Comme vous pouvez le voir sur mon schéma, j'ai encastré cette goulotte 254x65mm dans le placard électrique 700x300mm. Donc seul mon tableau électrique resortira de la cloison.

Mon problème est que je ne sais pas si cela est aux normes !!!

Mes questions sont:

- Quelle est ma dimension de GTL? 254x65mm ou 700x300mm?
- Est ce que mon installation est aux normes? ou aurais-je dû mettre ma goulotte en saillie dans mon placard?
- Le Consuel validera-t-il mon installation?

Merci d'avance pour vos précieuses réponses et conseils, :-)

[Interdit]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par Carminas »

Bonjour

Pour moi, votre GTL fait 700x300 à condition qu'il n'y ait rien d'autre dans ce volume. Donc conforme.

Voir si d'autres seront du même avis.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par GAS »

Bonjour
Votre GTL est délimitée par le volume du placard du sol au plafond. Je confirme donc les propos de Carminas.
Ce volume doit demeurer dédié à la seule GTL et les goulottes doivent demeurer accessibles du sol au plafond.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par jeje »

bonjour,

je confirme egalement les propos de Carminas et de Gas.
cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par RFco »

Hello,


Perso, je dirais conforme et pas conforme.


Puisque c'est dans un placard, on peut supposer que des étagères seront posées, donc que le tableau ne sera plus accessible si pas au ras des portes...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par GAS »

Bonjour,
RFco a écrit :Perso, je dirais conforme et pas conforme.
C'est une normande réponse... :-D :-D
RFco a écrit :Puisque c'est dans un placard, on peut supposer que des étagères seront posées, donc que le tableau ne sera plus accessible si pas au ras des portes...
On peut tout évoquer mais ce ne seront que de libres suppositions et non des non-conformités avérées...
Le Consuel validera donc et rappellera le cas échéant que cet espace ne doit être dédié qu'à la GTL. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par RFco »

Au Consuel d apprécier si il considére cela comme un placard ou pas
La question ne se pose pas si il n y a pas de porte
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Axo28
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 12:00
Contact :

Re: Problème avec GTL!! encastré ou pas?

Message par Axo28 »

Merci à tous de vos réponses,

C'est plus clair pour moi maintenant!
Je laisserai donc mon installation telle qu'elle est! je ne mettrai les portes qu'après la visite du consuel!

A bientôt :lol:
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités