calcul amperages

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
elec83
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : jeu. 26 mars 2009 19:23
Contact :

calcul amperages

Message par elec83 »

bonjour,j'ais besoin de 80kw en 3p+n+t combien d'amperes faut ils merci a+ cc :( :shock:
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: calcul amperages

Message par Max78 »

Bonjour,

I= P/(u x [z_cosphi] x [z_racine3] )

U= Tension composée de votre réseau

Soit 145 A pour un réseau 230/400 avec un [z_cosphi] de 0,8
A vous d'adaptez les valeurs en fonction de votre réseau ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
elec83
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : jeu. 26 mars 2009 19:23
Contact :

Re: calcul amperages

Message par elec83 »

bonjour max je te remercis de ta réponse c'est génial j'éspere te rendre la pareil un de ces quatre cordialement .court circuit ;-)
Avatar du membre
sebmed
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 10 mars 2009 18:56
Contact :

Re: calcul amperages

Message par sebmed »

290 AMPERES
pericles
Expert
Expert
Messages : 1308
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: calcul amperages

Message par pericles »

elec83 a écrit :bonjour,j'ais besoin de 80kw en 3p+n+t combien d'amperes faut ils merci a+ cc :( :shock:
Bonsoir, pour info, des calculettes sont disponibles sur la page d’accueil du site

Données du site - Calculettes - Calcul de la puissance alternatif triphasé
Puissance active en W - Puissance apparente en VA
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480

Données du site - Calculettes - Calcul de la puissance réactive triphasé
Puissance réactive en VAR
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=507

salutations
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité