problème interrupteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
jade
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 29 mars 2009 17:45
Contact :

problème interrupteur

Message par jade »

Bonjour
je suis en train d'installer un interrupteur et une prise électrique. Mon électricien a laissé les fils car la pièce n'était pas finie. Il a laissé 3 fils ensemble un marron un bleu et un vert-jaune. Je pense que c'est pour la prise électrique. Il y a deux autres fils un violet et un marron pour l'interrupteur. Mais là est le problème. Je raccorde quel fils aux fiches blanche et rouge de l'interrupteur? Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par RFco »

bonjour,

normalement, c'est le marron sur le rouge, le violet sur l'un des blancs...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jade
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 29 mars 2009 17:45
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par jade »

Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse. Je viens de faire le branchement et ça fonctionne. Néanmoins j'ai pris le "jus"!! je n'avais pas fait une coupure générale mais seulement éteins ce qui était anciennement les plombs. j'ai dû me tromper.... Je serais plus prudente à l'avenir
merci encore
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par RFco »

en effet, j'aurais du préciser...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par artelec24 »

honte a toi RFCO un peu plus tu aurais eu un mort sur la concience :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par RFco »

artelec24 a écrit :honte a toi RFCO un peu plus tu aurais eu un mort sur la concience :-D



Vi, c'est vrai, je le fait de temps en temps, quand j'y pense, mais surtout (et presque à chaque fois) pour des interventions sur le tableau certes moins pour des inters, faut dire, HONTE sur moi, je ne coupe que très rarement le courant, mais bon, je prend mes responsabilité et ne prends le ""jus"" qu'une ou deux fois par an malgré mes interventions quotidiennes sous tension.

Il est des fois où je ne le fait pas, j'ai la dessu un mauvais souvenir de dépannage suite à un boulot sous tension d'un ""collègue"" ; quand je suis arrivé, les pompiers s'occupaient encore de lui, la police était là, ainsi que l'inspection du travail...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jade
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 29 mars 2009 17:45
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par jade »

mais non RFco n'a pas à avoir honte. C'est moi l'[Interdit] dans l'histoire. c'est quand même le B.A.B.A de couper le "jus". Mais ça me servira de leçon!
Merci encore
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par RFco »

jade a écrit :mais non RFco n'a pas à avoir honte. C'est moi l'[Interdit] dans l'histoire. c'est quand même le B.A.B.A de couper le "jus". Mais ça me servira de leçon!
Merci encore


Certes oui, c'est le B.A.B.A.



Seulement, mnême les pros l'oublient, certains n'ont rien, d'autres sont brûlés au troisième degré comme je l'ai vu (pas beau à voir), d'autres en sont morts (entiers, ou carbonisés en partie ou en totalité...)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: problème interrupteur

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Travailler dans le domaine de l'électricité, c'est un métier. Pour nous professionnels, travailler en sécurité, veiller à sa propre sécurité et celle des autres c'est de l'acquis. Dans cette page : http://www.volta-electricite.info/conditions.html c'est bien précisé de prendre toutes les précautions avant d'intervenir, comme quoi on ne répète jamais assez souvent ! [horsdemoi.gif]

Sachez que l’électricité provoque de nombreuses victimes tous les ans, réaliser une installation électrique, faire des expériences électriques comporte des risques. Si vous devez intervenir sur installation électrique, il faut toujours couper le disjoncteur général. Assurez-vous de l’absence de tension avant d’intervenir sur une installation électrique.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités