bornier armoire tertiaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par inspecteur »

n'importe quoi :-o :-o
c'est certainement pour norisko mais pas pour veritas socotec ou apave faut arrêter les délires ils ne sont pas des fonctionnaires ou pervenche payer a celui qui ramène le plus de remarques les bureau de contrôle ne sont pas rémunérer à la remarques ni les inspecteurs

faut areter de descriminer des organisme de contrôle et pour tous vous dire si les électriciens ( que je suis) était aussi respectueux des normes il n'y aurait pas au temps de remarque de non conformité

cordialement
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
cybermonto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 13:31
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par cybermonto »

D'accord pour tout ça, mais il est quand même navrant qu'un électricien connaisse mieux la norme que l'organisme qui le controle. Ok ce sont des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts mais c'est quand même leur métier que de connaitre la c15100.
Ou alors, dans le doute, qu'ils ne se bornent pas et se renseignent sur ce qu'ils ne savent pas. Quand je reçois un appareillage que je ne connais pas, je ne pense pas qu'il soit honteux que j'en regarde la notice. Effectivement, personne n'a la science infuse et le fait d'accepter son ignorance sur un sujet est peut-être, et je le pense, le meilleur moyen d'accéder à la connaissance.
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par inspecteur »

Si l'inspecteur juge que cela peut poser problème d'avoir deux conducteurs sru la même bornes c'est qu'il doit y avoir des raisons ou bien le mettre devant le fait accomplie de lui demander de prouver ses dires et dans se cas je suis d'accord mais attention a certains propo c'est comme pour les WAGO dans les armoires elec certains inspecteurs vont vous dire que cela est interdit et vont se basé sur un article du décret du 14/11/88 sur les connexion multiple mais rien n'interdit dans la 15-100 l'utilisation de ceux-ci dan une armoire

mais comme je vous dit ils travaille sur le decret et non la 15-100 contrairement au électricien qui eux travail sur la 15-100
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par RFco »

inspecteur a écrit :n'importe quoi :-o :-o
c'est certainement pour norisko mais pas pour veritas socotec ou apave faut arrêter les délires ils ne sont pas des fonctionnaires ou pervenche


Et si je disais qu je le tiens d'un "inspecteur" d'une de ces entreprises???


@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
elec83
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : jeu. 26 mars 2009 19:23
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par elec83 »

je comprend certain qui ont une conscience professionel et qui respect les normes et cela je pense dans la majeure partie de nos confrere mais je ne vois pas pourquoi on aurais interés a mentir en disant qu'ils doivent mettre quelque remarques dans leur rapport,puisqu'ils nous le disent un rapport vierge est signe d'un controle pas assez rigoureux.et pourtant il font leur metier avec beaucoup de compétences.mais on en reviens comme au début ils devraient parler la meme langue au sujet de ce qui doit ce faire ou pas.
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par samsara75 »

Salut à tous,

Puisque vous parlez du nombre de fil par bornes il y a quelque chose que je trouve bizarre dans la norme au sujet des bornes de terre. Il est dit en effet que l'on ne doit utiliser qu'un fil par borne or pour moi il est évident que lorsque l'on utilise qu'un fil il y a plus de chance que la vis le sectionne ou le serre que sur un coté alors que lorsque l'on a plusieurs fils il sont mieux maintenus ensembles, d'ailleurs il est recommandé de plier le cuivre lorsqu il est vissé seul alors pourquoi plusieurs fils seraient ils genant?
Pouvez vous partagez vos remarques ?

Bonne soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par RFco »

samsara75 a écrit :Salut à tous,

Puisque vous parlez du nombre de fil par bornes il y a quelque chose que je trouve bizarre dans la norme au sujet des bornes de terre. Il est dit en effet que l'on ne doit utiliser qu'un fil par borne or pour moi il est évident que lorsque l'on utilise qu'un fil il y a plus de chance que la vis le sectionne ou le serre que sur un coté alors que lorsque l'on a plusieurs fils il sont mieux maintenus ensembles, d'ailleurs il est recommandé de plier le cuivre lorsqu il est vissé seul alors pourquoi plusieurs fils seraient ils genant?
Pouvez vous partagez vos remarques ?

Bonne soirée


Hello,


Si il y a desserrage sur ce point de connection ce seront deux ou trois circuits qui ne seront plus raccordé à la terre........


@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: bornier armoire tertiaire

Message par Max78 »

Bonjour,

Ce que je pense c'est qu'il y a tellement de normes et de decrets que de toute facon, si vraiment un contrôleur veut faire du zel ou ennuyait l'electricien, il y arrivera en trouvant même une petite erreur qui se refere à une norme sortit de derriere les fagots que peu de monde connaisse.
Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier qu'au final, electricien comme contrôleur on travaille pour avoir une installation bien faite, dans les normes et qui se veut sécurisée, alors se tirer dans les pieds par l'intermédiaire de remarques ou autres, c'est vraiment dommage car au final, c'est le client qui paye l'addition ...
M'enfin, comme partout, il n'y a pas que des personnes qui reflechissent avec leurs tête et ceux dans les deux camps.
J'aimerais quand même revenir sur une chose ..
cybermonto a écrit :D'accord pour tout ça, mais il est quand même navrant qu'un électricien connaisse mieux la norme que l'organisme qui le controle.
Comme il a déjà ete dit, se sont des hommes et personne n'a la science infuse. Ceci dans les bureaux de contrôle, comme dans le "monde" des electriciens, il y a des incompetents qui ne connaissent pas les bases et là, c'est plus un probleme de societe ...
Le probleme etant que les competences chez les professionnels baissent de plus en plus car on nous demande d'être de plus en plus polyvalent donc, forcement, moins spécialisé dans un domaine. Ceci dit, et heureusement, il reste des personnes tres compétentes, mais comme tout le monde, les bureaux de contrôle subissent aussi le manque de connaissances de certains de leurs controleurs.
Plutot que de s'en prendre au contrôleur lui préparer un "peloton d'execution" et faire une generalite, je pense qu'il serait plus judicieux de se renseigner sur les systèmes d'évaluation qu'ils subissent (audit ...) et se poser egalement des questions sur la formation qui leurs est dispensée par leurs bureaux de contrôles respectifs ..

Cordialement,
Max
Invité

Re: bornier armoire tertiaire

Message par Invité »

Bonjour,

Réponse un peu tard, mais je passais sur le sujet alors pourquoi ne pas donner mon point de vue étant contrôleur dans un bureau de contrôle.
Pour ma part, la plupart du temps je ne dis absolument rien sur le fait d'avoir deux conducteurs sur une borne. Mais plusieurs choses peuvent entrer en compte:
La section des conducteurs, il faut qu'elle soit identique.
Le bornier doit être adapté à la section des conducteurs.
L'état de l'installation électrique, il m'arrive de contrôler des armoires vraiment horribles avec des couches de poussières impressionnantes, aucune maintenance...etc. Dans ce cas, oui un contrôleur peut mettre l'observation.

Je contrôle aussi les armoires électriques avec une caméra infrarouge, il n'y a vraiment rien de mieux pour voir les échauffements. Et ces derniers sont souvent dus à un mauvais serrage. Donc n'hésitez pas à procéder à un resserrage des bornes.

Cordialement,
Lagoon
Modifié en dernier par Max78 le dim. 23 oct. 2011 06:08, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éviter les marques dans vos réponses ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités