Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce que je dois prévoir comme gaines d'arrivée venant de l'extérieur ?
Pouvez vous me confirmer : 1 gaine 75 mm de diamètre orange pour câble force.
Quelle gaine dois je prévoir pour le téléphone ?
Dois je passer une autre gaine pour le comptage edf ?
Et est ce que j'oublie quelque chose ?
Merci pour votre aide.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce que je dois prévoir comme gaines d'arrivée venant de l'extérieur ?
Pouvez vous me confirmer : 1 gaine 75 mm de diamètre orange pour câble force.
Quelle gaine dois je prévoir pour le téléphone ?
Dois je passer une autre gaine pour le comptage edf ?
Et est ce que j'oublie quelque chose ?
Merci pour votre aide.
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
salut tu dois passer 1 gaine tpc de 90 rouge pour alimentation ,1 gaine tpc de 40 rouge pour le telereport ,2 gaines verte tpc de 40 pour ptt .as tu de la distance du coffret a la maison ,et passe tu dans un vide sanitaire de la maison au tableau ?a+ c.circuit
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Bonsoir,
La distance coffret-maison ne doit pas dépasser une dizaine de mètres.
Et il n'ya pas de vide sanitaire les gaines vont rentrer directement de l'extérieur à travers la chape dans la gtl.
Merci pour ces reponses,
Quelques précisions : pourquoi deux gaines ptt ?
et le diamètre 90 pour la gaine edf est il normalisé ou cela depend il de la section du cable d'alimentation ?
La distance coffret-maison ne doit pas dépasser une dizaine de mètres.
Et il n'ya pas de vide sanitaire les gaines vont rentrer directement de l'extérieur à travers la chape dans la gtl.
Merci pour ces reponses,
Quelques précisions : pourquoi deux gaines ptt ?
et le diamètre 90 pour la gaine edf est il normalisé ou cela depend il de la section du cable d'alimentation ?
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
re pour la 90 c'est normalisé et pourquoi 2 verte une pour le ptt l'autre peut etre pour le reseau cablé ? sur ce point je ne serais te le dire je me renseignerais.a+c.circuit 
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
J'ai lu qu'il était interdit de rentrer à l'intérieur de la maison avec les gaine orange qu'il fallait prévoir un regard et repartir en gris
est ce que quelqu'un peu le confirmer ou est ce de l'intox ?
est ce que quelqu'un peu le confirmer ou est ce de l'intox ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7395
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
samsara75 a écrit :J'ai lu qu'il était interdit de rentrer à l'intérieur de la maison avec les gaine orange qu'il fallait prévoir un regard et repartir en gris
est ce que quelqu'un peu le confirmer ou est ce de l'intox ?
Hello,
Intox.
Cependant, la gaine doit juste pénétrer et pas cheminer...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
re ,gaine grise dans les vides sanitaire,et interieur garage ou sous goulottea+c.circuit 
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Merci pour vos reponses.
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Bonjour à tous,
Alors pour ceux qui vont lire ce sujet j'apporte une petite précision;
le diamètre minimum autorisé pour la gaine rouge edf est de 75 mm.(dommage j'ai déjà acheté la 90)


source: (page 12)
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp ... 928&lng=fr
Quelqu'un peut il me dire si l'on peut faire cheminer les gaines France Telecom avec edf ou faut il creuser une autre tranchée?
Merci pour votre aide !
Alors pour ceux qui vont lire ce sujet j'apporte une petite précision;
le diamètre minimum autorisé pour la gaine rouge edf est de 75 mm.(dommage j'ai déjà acheté la 90)


source: (page 12)
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp ... 928&lng=fr
Quelqu'un peut il me dire si l'on peut faire cheminer les gaines France Telecom avec edf ou faut il creuser une autre tranchée?
Merci pour votre aide !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Bonjour,
Qu'entendez-vous par cheminement? Soyez plus précis sur les dimensions et profondeur de votre tranchée et précisez nous si elle se situe sur un passage de véhicule.
Qu'entendez-vous par cheminement? Soyez plus précis sur les dimensions et profondeur de votre tranchée et précisez nous si elle se situe sur un passage de véhicule.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
