cable alu entre coffret coupe circuit et DB

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

cable alu entre coffret coupe circuit et DB

Message par pansonic »

Bonjour,
Peut - on utiliser un cable alu 4x35mm² pour le raccordement d'une maison neuve,distance 20m,DB de 45A,installation monophasé.
Je voulais utiliser un 2x16² cuivre mais le client veut en faire l'économie et me demande d'utiliser son 4x35²alu + fouets de raccordement.
Je ne sais pas si le consuel autorise l'alu.
Cdlt
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: cable alu entre coffret coupe circuit et DB

Message par katinanh1 »

Bonjour

Le guide Promotelec de mise en sécurité préconise pour un courant de réglage du disjoncteur de branchement de 45A une section minimale de 10mm²(cuivre) et 16mm²(cuivre) entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
- Si vous avez le câble en votre possession, vous pouvez l'utiliser au lieu d'en acheter.
- S'il in Projette de passer en tri, du 4*16²(alu) ira
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: cable alu entre coffret coupe circuit et DB

Message par Carminas »

Bonjou

Avec moins de 20m, j'imagine que le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans le logement.

Si c'est le cas la liaison dépend de ERDF et de la NF C14-100, pas du consuel.
A voir avec eux.

@+
Carminas
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: cable alu entre coffret coupe circuit et DB

Message par pansonic »

Bonjour,

donc je peux utiliser ce câble alu ,je pensai que seul ERDF pouvait poser de l'alu et que les installeurs ne devaient poser que le cuivre mais je l'ai jamais vu écrit.
Cdlt
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: cable alu entre coffret coupe circuit et DB

Message par le claudius »

en principe, rien ne s'oppose à l'utilisation de l'alu sous réserve d'appliquer les coefs qui vont bien.
Mais attention:
Si vous raccordez un câble alu sur un disjoncteur ou inter diff classique (plages cuivre), vous devez employer des cosses bimétal car l'alu et le cuivre ne font pas bon ménage. (phénomènes de corrosion)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités