Boujour à tous et merci à ce forum.
Voila j'ai un four que je viens d'acheter (four encastré) qui à un cable de 3x1mm² + T. Le cable a une gaine spécial pour protéger de la température.
Ensuite je suis dans un nouvel appartement qui vient de se construire et une prise situé pour le four est une prise normal de 16A mais avec un disjoncteur de 20A.
Mes questions sont :
- La section du cable n'est pas un peu juste pour un four ?
- Pourquoi avoir une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A ?
- Si je branche le tout ensemble, le four sur cette prise, existe t-il un risque ?
Merci de vos réponses.
a+
Alimentation Four
Re: Alimentation Four
Bonjour
Si vous ce est fait par le constructeur, je pense qu'il n'y a pas de risque car il est le mieux placé pour le savoirLa section du câble n'est pas un peu juste pour un four
C'est la norme qui l'exgise avec une section de cable de 2.5mm² et un disjoncteur de type A(conseillé) sinon ,ACPourquoi avoir une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A ?
Si il s'agit du four seul, pas de problème mais si il ya un autre appareil, je ne vous le conseille pas sur la même prise.Si je branche le tout ensemble, le four sur cette prise, existe t-il un risque ?
Re: Alimentation Four
Bonsoir
Je vais faire à peu près les même réponses :
A noter que le type A n'est pas nécessaire, un type AC suffit.
@+
Je vais faire à peu près les même réponses :
Le fabricant dimensionne le câble en fonction des caractéristiques du four.Azerty a écrit :- La section du cable n'est pas un peu juste pour un four ?
Si votre four nécessitait plus de 16A, il faudra remplacer la prise par une boite d'encastrement et faire une connexion avec un domino. Mais pour la plupart des four, une prise 16A suffit.Azerty a écrit :- Pourquoi avoir une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A ?
A noter que le type A n'est pas nécessaire, un type AC suffit.
Pas de risque c'est prévu pour.Azerty a écrit :- Si je branche le tout ensemble, le four sur cette prise, existe t-il un risque ?
@+
Carminas
Re: Alimentation Four
Merci de vos réponses.
Une dernière question, pourquoi alors avoir un disjoncteur de 20A et pas de 16A ? vu que c'est une prise murale 16A ??
Une dernière question, pourquoi alors avoir un disjoncteur de 20A et pas de 16A ? vu que c'est une prise murale 16A ??
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Alimentation Four
Azerty a écrit :Merci de vos réponses.
Une dernière question, pourquoi alors avoir un disjoncteur de 20A et pas de 16A ? vu que c'est une prise murale 16A ??
Hello,
en fait on parle du format de la fiche qui entre dedans plutot que de l'intensité qu'elle peut supporter.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=050285
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=055152
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Alimentation Four
... et comme je vous l'ai dit plus haut si votre four fait 4kW, vous remplacez la prise par une boite de connexion mais vous n'avez pas besoin de changer votre disj.
Mais à mon avis ce cas est rare, un disj 16A (3,6kW) conviendrait pour laplupart des four.
@+
Mais à mon avis ce cas est rare, un disj 16A (3,6kW) conviendrait pour laplupart des four.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


