Avantage inconvenient compteur +disjont exterieur interieur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Avantage inconvenient compteur +disjont exterieur interieur

Message par samsara75 »

Bonjour

Comme le titre l'indique je dois me décider entre installer mon compteur et disjoncteur à l'intérieur ou à l'extérieur.
Pouvez vous me donner les avantages ou les inconvénients de l'une ou de l'autre option ?
Modifié en dernier par samsara75 le jeu. 19 mars 2009 13:10, modifié 1 fois.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Avantage inconvenient compteur exterieur interieur

Message par DOM »

BONJOUR,
Je ne savais pas qu'on pouvais choisir!
enfin pour moi le mettre a l'intérieur a tout les avantages,vous pourrez vérifier votre conso quand vous le voulais,le tele info et le contact hc sera a cote de votre tableau ,pas besoin de coupure d'urgence et dans tout les cas EDF relèvera votre compteur a l'extérieur.
J'ai mon tableau a l'extérieur et il a cramer un jour(sans doute a cause de la foudre)le temps que je m'en rende compte il ces passer des mois,il m'ont fait une estimation de consommation sur l'année d'avant :lol: ,j'avais dans le meme temps installer un poele a bois :(
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avantage inconvenient compteur +disjont exterieur interieur

Message par Carminas »

Bonjour

Pour moi la plupart des avantages vont au compteur et disjoncteur à l'intérieur :
- plus facile de réenclencher le disjoncteur
- téléinfo à proximité
- facilité d'accès aux infos du compteur électronique
- pas besoin d'ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans l'habitation

Malgré tout le compteur à l'extérieur à quelques avantages :
- EDF s'arrête en limite de propriété et n'intervient pas chez vous
- vous ne subissez pas les tarifs abusifs d'EDF pour la liaison jusqu'à votre habitation, au pire vous pouvez la faire vous même en respectant la norme.
- la liaison jusqu'à votre habitation est régie par la NF C 15-100 et non pas par le NF C 14-100 plus contraignante (vous mettez la GTL à l'emplacement qui vous convient le mieux, vous faites passez le câble par le parcours qui vous arrange le mieux...)

Mais comme dit DOM, en général vous n'avez pas le choix :
- moins de 30m, compteur et disjoncteur à l'interieur
- plus de 30m, compteur et disjoncteur à l'extérieur

@+
Carminas
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Avantage inconvenient compteur +disjont exterieur interieur

Message par samsara75 »

Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. :-)
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

Re: Avantage inconvenient compteur +disjont exterieur interieur

Message par laet »

Bonjour,
En principe ce n'est pas vous qui décidez du brt d'ERDF.
Si vous etes à plus de 30m du réseau ils vont tout poser dehors mais si vous étes à moins de 30m ils vont réaliser la partie privative qui consiste à effectuer une liaison entre le coffret avec CCPI en partie publique et poser chez vous le panneau de comptage avec disj.
Voilà ce que je sais......
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités