Qui peux me valider le schema pour éclairage spot 220v ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
spencer
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 10:51
Contact :

Qui peux me valider le schema pour éclairage spot 220v ?

Message par spencer »

Bonjour

J'ai réalisé 1 schema électrique pour le branchement de spots.
Les spots s'allumeront avec 2 détecteurs de présence en début et en fin de parcours. Je souhaite également pouvoir allumer les spots via un récepteur RF de marque NIce. (FLOR émetteur 4 canaux)
Voici plus bas le schema électrique de mon branchement ainsi que le schema de branchement du recepteur RF.
Pouvez vous me dire si le schema electrique est correct ?
Si non quelqu'un pourrait il me faire un schema correct ?

Merci d'avance

Image
Image
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Qui peux me valider le schema pour éclairage spot 220v ?

Message par DOM »

BONJOUR,
c'est bon, ça fonctionnera,mais quel et la charge maxi de vos contact du récepteur?et quel sont l'intensité de vos ampoule?
Il faudra peut etre y ajouter un contacteur.
et n'oublie pas la protection de tout ça.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Qui peux me valider le schema pour éclairage spot 220v ?

Message par GAS »

Bonjour,
Votre schéma de principe me semble également correct.
Veillez à cependant à ce que ce montage possède bien une protection différentielle et une protection contre les surintensités adaptées.
Sans précision sur vos schémas, il faudra vous assurer que la charge qui est constituée aujourd'hui par 3 spots à Leds ne dépasse pas un jour le pouvoir de coupure de chacun de vos dispositifs de commande.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Qui peux me valider le schema pour éclairage spot 220v ?

Message par RFco »

Hello,


Je suppose que le récepteur NICE est du type floxm220

Attention, on ne peut pas passer de puissance 230V sur ses contacts


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités