Bonjour,
Je souhaiterais avoir des informations sur l'installation d'un groupe dans un lieu recevant du public.
IL y à t 'il une restriction au niveau de la capacité du réservoir de Gasoil?
Faut' il un bac de rétention?
Merci pour vos réponse
Installer un groupe électrogène dans un lieu public
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public
Bonjour,
Pour ce qui est du réservoir installé dans le même local que le groupe, si le carburant a un point éclair compris entre 55 et 100°C (FOD), c'est 500 litres et bac de rétention 600 litres (si le réservoir est à alimentation automatique, un contact de niveau dans le bac doit assurer la coupure de la pompe).
Pour ce qui est du réservoir installé dans le même local que le groupe, si le carburant a un point éclair compris entre 55 et 100°C (FOD), c'est 500 litres et bac de rétention 600 litres (si le réservoir est à alimentation automatique, un contact de niveau dans le bac doit assurer la coupure de la pompe).
Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public
Merci de ta réponse, il y t 'il un texte ou une norme que l'on pourrais avoir sur cette directive?
J'ai trouvé la NFC 15-401, mais il ne parle pas de stockage de liquides.
Le groupe fait 300 litres et je fais rajouter pas le constructeur un bac de rétention.
Cordialement.
J'ai trouvé la NFC 15-401, mais il ne parle pas de stockage de liquides.
Le groupe fait 300 litres et je fais rajouter pas le constructeur un bac de rétention.
Cordialement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public
Bonjour,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0020314190
A+
Il s'agit de l'article EL7, arrêté du 25 juin 1980 :2ms a écrit : J'ai trouvé la NFC 15-401, mais il ne parle pas de stockage de liquides.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0020314190
A+
Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public
merci beaucoup de ta réponse.
Je vais en informé mon client et lui remettre une copie du texte.
merci encore de ta collaboration.
cordialement.
Je vais en informé mon client et lui remettre une copie du texte.
merci encore de ta collaboration.
cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
