Questions de normes pour installation neuve

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

Questions de normes pour installation neuve

Message par Castor_Willy »

Bonsoir,

Deux questions (toutes simples) pour des réponses courtes :

1) Pour le câblages des PC : de quel côté - vu de face - doit se trouver le fil de phase ? Que dit la norme ?
- Pour des câblages de rénovation, j'ai systématiquement mis "le fil rouge" à droite -

2) Pour la prise "congélateur" : un disjoncteur HPI est-il obligatoire ou seulement recommandé ?
- Question à cause du prix de " la bête" ( autour de 200 €)-

Merci pour toutes le réponses et très cordialement

Castor_Willy
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par artelec24 »

bonsoir

pour le 1: le fil rouge toujours a droite, quand tu pose par exemple du celiane , il y a les couleurs sur la borne donc impossible a se tromper

pour le 2 : le HPI n'est pas obligatoire
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par Carminas »

Bonjour

A noter que pour la position de la phase et du neutre, il n'y a pas d'obligation normative, c'est juste une convention d'utilisation.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par GAS »

Bonjour,
Je confirme les propos de Carminas c'est une adoption de principe conventionnel mais qui n'a aucun caractère normatif.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par artelec24 »

Bonsoir,

tiens je viens de tomber sur un rapport de l'apave d'un magasin que j'ai visiter pour un devis aujourd'hui dessus il y a marquer que le neutre de l'onduleur est inverser, donc peut etre que ca n'a aucun caractere normatif, mais alors pourquoi cette remarque de l'apave?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7342
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par RFco »

Hello,

Ils mettent ce qu'ils veulent et pas toujours avec l'appui de textes normatifs...

Ils font aussi en fonction de leur courage du jour.


Perso, je suis tombé sur un rapport :

"globe de classe I non raccordé à la terre"

Et bien suite à investigation, il ne l'a jamais été (il a une bonne quinzaine d'années pour ne pas dire plus)

NOTA : cette installation est vérifiée tous les ans depuis des années...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par GAS »

Bonjour,
artelec24 a écrit :dessus il y a marquer que le neutre de l'onduleur est inverser, donc peut etre que ca n'a aucun caractere normatif, mais alors pourquoi cette remarque de l'apave?
Sans trop m'avancer, il pourrait y avoir une explication à cette remarque.
Comme vous le savez, certains disjoncteurs bipolaires ne disposent que d'un seul déclencheur destiné à protéger la phase et d'un sectionneur pour le neutre. Une inversion sur ces conducteurs constitue bien de ce fait une non-conformité au regard de la protection contre les surintensités. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7342
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par RFco »

GAS a écrit :Bonjour,
artelec24 a écrit :dessus il y a marquer que le neutre de l'onduleur est inverser, donc peut etre que ca n'a aucun caractere normatif, mais alors pourquoi cette remarque de l'apave?
Sans trop m'avancer, il pourrait y avoir une explication à cette remarque.
Comme vous le savez, certains disjoncteurs bipolaires ne disposent que d'un seul déclencheur destiné à protéger la phase et d'un sectionneur pour le neutre. Une inversion sur ces conducteurs constitue bien de ce fait une non-conformité au regard de la protection contre les surintensités. ;-)


Hello,


Un disjoncteur bipolaire protege les deux pôles, tu dois parler de disjoncteur uni plus neutre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Questions de normes pour installation neuve

Message par GAS »

Bonjour,
RFco a écrit :Un disjoncteur bipolaire protege les deux pôles, tu dois parler de disjoncteur uni plus neutre...
Tout à fait RFco et il en existe encore sur pas mal d'installations.... ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités