Ampères et abonnement EDF

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
beaudommage
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 09:59
Contact :

Ampères et abonnement EDF

Message par beaudommage »

Bonjour à tous,

j'ai une question [Interdit] à poser (je suis navrée : je débute en "électricité"). Actuellement, je dispose d'un abonnement EDF de 9kVA (45 A, tarif tempo). J'ai installé un chauffe-eau électrique instantané de 7,5 kw (30,5 A). Si je rajoute un autre chauffe-eau de 3,7 kw (16 A), cela fera un total de 46,5 A. Le compteur disjonctera-t-il automatiquement, ou bien y a-t-il une petite marge qui lui fera supporter les 1,5 A en trop ?

Merci par avance pour vos éclaircissements,
Beaudommage
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par inspecteur »

hello

tout dépend de se qu'il y aura en plus a ce moment là
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
beaudommage
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 09:59
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par beaudommage »

Rebonjour,

s'il n'y a en même que de petits appareils (éclairage, ordinateur) ?

Merci

Beaudommage
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par inspecteur »

bas vous savez 1.5 a cela va vite
donc il serait préférable de revoir tous cela ou de souscrire à une puissance supérieur mais toujours est il que si il est en tempo comme vous dites je suppose que c'est le jour nuit donc a partir de 22h30 les ballon seront alimenter et le reste de a journée non donc une chance

mais attendons d'autres avis :-D
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par Candela »

Bonjour,
J'ai l'expérience des disjoncteurs industriels, mais je ne crois pas que sur ce point les DB soient très différents.
En surcharge, un disjoncteur doit pouvoir laisser passer des pointes brèves, comme les démarrages de moteurs. La protection est de type "thermique" (bilame), et même si elle est électronique, la courbe de déclenchement s'en rapproche. Si on a une surcharge parfaitement constante, il y a une tolérance de 10 % environ, mais il est certain que si l'on est à + 10% depuis un moment, le déclenchement sur pointe brève sera beaucoup plus rapide. Or dans tout système électrique associant de nombreux récepteurs, ce type de pointes est récurrent...
Donc, si vous êtes sûr de rester à 46,5 A, celà devrait tenir, mais plus vous augmentez, moins le système sera tolérant. Et à 49,5 permanents, ça va déclencher, au bout de 20 mn, 40, mais ça déclenchera!
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par fab »

personnellement je tenterai le coup
candella dis vrai
les disj on un temps de réaction qui varie en fonction de la surcharge plus elle et élevé plus il déclenche vite

sinon renseigne toi auprès de ton fournisseur d'électricité :
*si le fait d'augmenter la puissance te permet de garder tempo (c'est pas garantie)
*si le fait d'augmenter la puissance engendre une hausse de l'abonnement ( c'est pas garantie non plus ; tempo est un cas un peu a part a ce niveau la)
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par circus »

bonsoir,

je rejoint inspecteur : tout dépend de se qu'il y aura en plus a ce moment là

car 1er cumulus a 30,5 A et le 2ème 16 A donc un total 46.5 A pour un abonnement a 45 A donc depassement de 1.5 A

cela peut tenir dans cette configuration idéal car il y a une petit marge

mais c'est sans tenir compte que dans votre maison, vous avez probablement un frigo, peut etre un congelateur

qui eux aussi on consomme de l'energie et puis a 22h00 vous regardez probablement encore la tv, vos lumieres sont allumées

puis apres il y a tout les petits consommateurs tels des radios reveils, horloge de micro ondes, magnetoscope, ect ...

donc vous serez au dessus de ces 46,5 A

soit vous faites une demande d'augmentation de puissance

ou mettez des programmateurs pour que vos chauffe eau se mettent en marche et s'eteigne en decalé

par ex le plus gros de 22h a 4h00 et le plus petit qui a besoin de moins de temps pour chauffer l'eau de 4h00 a 6h00

le tout est de savoir de combien de temps ils ont besoin pour porter a temperature l'eau
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3536
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Notre ami a des chauffe-eau instantané, donc pas possible de décaler les heures, mais à contrario une pointe de consommation très réduite (puisqu'uniquement lorsqu'on tire de l'eau chaude).
Pour être dans le cas de figure concerné, il faut donc tirer simultanément de l'eau chaude sur les 2 ballons.

Avec les tolérances évoquées ci-dessus, cela devrait pouvoir fonctionner.

Question cependant, pourquoi avec un abonnenement tempo où l'électricité est moins chère la nuit, ne mettez vous pas un chauffe-eau à accumulation ?

@+
Carminas
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: Ampères et abonnement EDF

Message par le claudius »

bonjour,il y a un truc qui n'est pas mal, c'est le delesteur.un peu technique le raccordement mais c'es pas mal! Salutations
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités