branchement d'un relai thermique ?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
marie09
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
Localisation : ariège
Contact :

branchement d'un relai thermique ?

Message par marie09 »

bonjour,
j'ai vu dans votre site qu'un relai thermique est toujours raccordé directement à un contacteur.
sur des sujets d'examen de BEP que je prépare, le relai thermique est physiquement séparé du contacteur. comment est-ce que l'on câble l'alimentation du relai thermique ? il n'y a pas de bornes à vis 1, 3, 5 mais y a t-il toujours les 3 tiges en métal (liées aux 3 bilames).
help !!! merci d'avance!
marie09
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: branchement d'un relai thermique ?

Message par pericles »

Bonsoir , avec l’accessoire adaptateur on peut raccorder le relais thermique.

Voir la doc ci-après http://sitelec.free.fr/cours/relaisthermique.pdf


cordialement
Avatar du membre
marie09
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
Localisation : ariège
Contact :

Re: branchement d'un relai thermique ?

Message par marie09 »

c'est de suite beaucoup plus clair et plus simple.
merci beaucoup pericles !