49 résultats trouvés

par DGPT2
lun. 11 janv. 2021 02:30
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation sous compteur Schneider a9mem3100
Réponses : 1
Vues : 1204

Re: Installation sous compteur Schneider a9mem3100

Bonjour,

Possibilité de le câbler en amont ou en aval de l'inter-diff.
Se reporter à la notice jointe avec le matériel.
Dans les deux cas il faudra une protection disjoncteur ou fusible de l'équipement.

Le mieux étant quand même de le câbler en aval de l'inter-diff.

Cordialement
par DGPT2
lun. 11 janv. 2021 02:20
Forum : Régime du neutre
Sujet : Problème de differentiel en regime IT
Réponses : 6
Vues : 9835

Re: Problème de differentiel en regime IT

Bonjour, Comme vous l'indiquez, vous êtes en SLT IT. De ce fait le courant de fuite est limité au 1er défaut par l'impédance, cette impédance au 1er défaut peut limiter le courant de fuite à une valeur inférieur au seuil de déclenchement du DDR. Si vous souhaitez simuler le déclenchement d'un DDR av...
par DGPT2
lun. 27 janv. 2020 19:40
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de câble alimentation 76Kva
Réponses : 2
Vues : 2548

Re: Section de câble alimentation 76Kva

Bonjour,

Mettez du 5g50.

Cordialement
par DGPT2
jeu. 5 déc. 2019 22:31
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Protection appareil triphasé 15kA
Réponses : 2
Vues : 2030

Re: Protection appareil triphasé 15kA

Bonjour,

C'est quoi comme type d'appareil,

Type 4 est ce AC23 pour vous ?

Où cela sera-t-il installé car les interrupteurs différentiels doivent supportés un certain IK3.

Tarif vert / jaune / bleu ?

Cordialement
par DGPT2
lun. 2 déc. 2019 15:09
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : CH convertisseur 220V 50Hz/ 220V 60hz
Réponses : 2
Vues : 2527

Re: CH convertisseur 220V 50Hz/ 220V 60hz

Bonjour,

Avez-vous pensé au variateur de vitesse car cela permet de modifier la fréquence?

Cordialement
par DGPT2
jeu. 28 nov. 2019 12:44
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : disjoncteur retardé
Réponses : 4
Vues : 3720

Re: disjoncteur retardé

Bonjour,

Les normes CEI 61008 & 61009 indique les caractéristiques temps/courants de déclenchement des DDR

Cordialement
par DGPT2
lun. 25 nov. 2019 10:57
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7156

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Bonjour, 1) Réseau court généralement < 1km. 2) Une impédance de 1500 ohms est généralement utilisée pour les réseaux courts, platine ZX shneider électric par exemple, cela permet de maîtriser le courant de défaut. 3) Réseau long,neutre isolé, le courant de défaut est limité par l'impédance capaciti...
par DGPT2
lun. 25 nov. 2019 10:50
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Passage Moteur Tri en Mono 5,5 kW
Réponses : 1
Vues : 1532

Re: Passage Moteur Tri en Mono 5,5 kW

Bonjour,

L'emploi de condo pour créer un déphasage est déconseillé au delà de 2kw de puissance. ( perte de couple importante )
Il serait plus pratique d'utiliser un variateur de vitesse dans votre cas.

Cordialement
par DGPT2
jeu. 21 nov. 2019 14:41
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul d'intensité
Réponses : 4
Vues : 3458

Re: Calcul d'intensité

Bonjour, Avec ballast électronique cos phi = 1 / avec compensation cos phi = 0,85 environ En 400V : P= U x I x cos phi x V3 Avec cos phi 0,85 1,2 = 20% pour le ballast soit I =( ( 126x ( 2x58 ))/( 400x0,85xV3 ))x1,2 =( 14616 / 589 ) x 1,2 = environ 30A Avec cos phi = 1 I = environ 25A Prévoir disjon...