Re: Calcul du section du conducteur de terre
Bonjour, les résultats du calcul selon IEEE 80-2013 donnent des sections PE plus élevées par rapport au NFC-15 100. Encore une fois, c'est parfaitement normal puisque la C15-100 ne fait pas le calcul en fonction de la HT. Dans la plupart des cas, le calcul IEEE 80-213 donne une section supérieure e...
- mer. 15 déc. 2021 16:48
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Calcul du section du conducteur de terre
- Réponses : 7
- Vues : 8176
Re: Calcul du section du conducteur de terre
Merci bien Candela.
- mer. 24 mars 2021 13:25
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Tension de contact main-pied dans la salles de bain
- Réponses : 4
- Vues : 3340
Re: Tension de contact main-pied dans la salles de bain
Merci Candela. Mais je ne comprends toujours pas Comment pouvons-nous être protégés contre la tension du contact main-pied? Pourquoi il n'y a pas besoin de liaison équipotentielle au niveau du sol de la salle de bain. une tension de contact dangereuse peut apparaître entre les mains touchant les con...
- sam. 13 mars 2021 10:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Tension de contact main-pied dans la salles de bain
- Réponses : 4
- Vues : 3340
Re: Tension de contact main-pied dans la salles de bain
Bonjour flaschgordon,
Désolé,
Mon français n'est pas bon, J'étais donc occupé à essayer d'écrire ma question que j'ai oublié de dire bonjour.
Merci pour votre réponse.
Désolé,
Mon français n'est pas bon, J'étais donc occupé à essayer d'écrire ma question que j'ai oublié de dire bonjour.
Merci pour votre réponse.
- jeu. 11 mars 2021 08:07
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : section du conducteur de terre
- Réponses : 3
- Vues : 6923
Re: section du conducteur de terre
Merci bien Candella.
- mar. 9 mars 2021 19:00
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Tension de contact main-pied dans la salles de bain
- Réponses : 4
- Vues : 3340
Tension de contact main-pied dans la salles de bain
Bonjour, Les salles de bains et les salles d’eau doivent comporter une liaison équipotentielle locale. Cette mesure protege contre l'elevation de tension de contact entre les masses accessibles.c'est a dire contre la tension de contact main-main. Mais si un défaut à la terre apparaît, une tension de...
- mer. 26 déc. 2018 19:47
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : section du conducteur de terre
- Réponses : 3
- Vues : 6923
section du conducteur de terre
Bonjour, J'ai remarqué que la section du conducteur de terre pour les sous-stations electriques selon le NFC 13 100 est de 35 mm2. mais certains bureaux d'études calculent la section du câble PE en utilisant la norme IEEE 80-2013 (ou la section du câble nécessite le calcul de la tension de pas et de...
- dim. 16 déc. 2018 19:48
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Calcul du section du conducteur de terre
- Réponses : 7
- Vues : 8176
Re: Calcul du section du conducteur de terre
Désolé, je parle de la 13-100 pas de la 15-100.
- dim. 16 déc. 2018 19:46
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Calcul du section du conducteur de terre
- Réponses : 7
- Vues : 8176
Re: Calcul du section du conducteur de terre
j'ai un exemple d'une installation HT/BT avec transformateur 5.5/0.4 KV 25KVA ou le bureau d'etudes a fait le calcul a l'aide de la IEEE 80-213 .
- jeu. 13 déc. 2018 19:49
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Calcul du section du conducteur de terre
- Réponses : 7
- Vues : 8176
Re: Calcul du section du conducteur de terre
Bonjour,
le même calcul est effectué selon les durées IEEE 80-2013 par des bureaux d'etudes et selon le NFC-13 100 par autres bureaux d'etudes.
les résultats du calcul selon IEEE 80-2013 donnent des sections PE plus élevées par rapport au NFC-15 100.
le même calcul est effectué selon les durées IEEE 80-2013 par des bureaux d'etudes et selon le NFC-13 100 par autres bureaux d'etudes.
les résultats du calcul selon IEEE 80-2013 donnent des sections PE plus élevées par rapport au NFC-15 100.