- mer. 27 oct. 2021 13:05
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime de neutre IT - CPI
- Réponses : 1
- Vues : 2667
Re: Régime de neutre IT - CPI
Bonjour, Communément c'est ce que l'on appelle un défaut de neutre. Le CPI indiquera bien un défaut d'isolement. Concrètement, si il n'y a pas de défaut d'isolement sur une des trois phases, il ne se passera rien; l'installation se transforme à défaut en schéma de liaison à la terre TN. Cordialement
- ven. 10 sept. 2021 15:54
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur
- Réponses : 4
- Vues : 4308
Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur
Re, L'alimentation se fait depuis le domaine public ou depuis un bâtiment ? ( pas la même norme applicable ). Normalement, l'ensemble des masses en aval du même DDR doivent être interconnectés. Si les masses ne sont pas interconnectées pour l'éclairage public, elles ne doivent pas être simultanément...
- ven. 10 sept. 2021 15:45
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT?
- Réponses : 0
- Vues : 1388
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT?
Bonjour,
Voir article R4227-14 du cdt.
L'arrêté à appliquer est l'arrêté du 14/12/2011.
L'arrêté ne spécifie pas clairement l'emploi d'éclairage de sécurité en extérieur.
Bonne lecture
Cordialement
Voir article R4227-14 du cdt.
L'arrêté à appliquer est l'arrêté du 14/12/2011.
L'arrêté ne spécifie pas clairement l'emploi d'éclairage de sécurité en extérieur.
Bonne lecture
Cordialement
- ven. 10 sept. 2021 10:11
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur
- Réponses : 4
- Vues : 4308
Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur
Bonjour,
Tu trouveras tes réponses dans la NFC 17-200, partie :
- 531.5.3.2.1
- 542
Il y a plusieurs configurations possibles pour la mise en oeuvre de l'installation en fonction du lieu où se situe l'installation, sa configuration, la classe des équipements, etc...
Cordialement
Tu trouveras tes réponses dans la NFC 17-200, partie :
- 531.5.3.2.1
- 542
Il y a plusieurs configurations possibles pour la mise en oeuvre de l'installation en fonction du lieu où se situe l'installation, sa configuration, la classe des équipements, etc...
Cordialement
- ven. 10 sept. 2021 10:00
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : 13-100 et/ou 13-200 ?
- Réponses : 3
- Vues : 4014
Re: 13-100 et/ou 13-200 ?
;Re, Dès qu'il y a un comptage HT , il y a forcément une partie en 13-200. Avec un seul transformateur HTA/BT dont l'In secondaire est > 2000A, le comptage sera en forcément en HT et donc la mise en oeuvre soumise au normes 13-100 et 13-200. Pas évident les limites et début de ces deux normes Cordia...
- jeu. 9 sept. 2021 16:26
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : 13-100 et/ou 13-200 ?
- Réponses : 3
- Vues : 4014
Re: 13-100 et/ou 13-200 ?
Bonjour, La NFC 13-100 comprend : - les unités fonctionnelles d'arrivée - l'unité fonctionnelle de comptage - l'unité fonctionnelle du disjoncteur général HT La NFC 13-200 comprend : L'installation HT se trouvant alimentée après le disjoncteur général HT est entièrement soumise à la NFC 13-200. Cord...
- mer. 16 juin 2021 16:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Barrette de Terre
- Réponses : 2
- Vues : 1662
Re: Barrette de Terre
Bonjour, Déconnecter la barrette de terre sans mise hors-tension est extrêmement dangereux pour les personnes. ( en cas de défaut d'isolement sur un équipement c'est toi qui assure la mise à la terre et en l'absence de 30mA tu pourrais risquer l'électrocution ) Lorsque tu as déconnecté la terre de t...
- mer. 12 mai 2021 15:55
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : À quoi servent les DDR 300 mA ?
- Réponses : 5
- Vues : 2608
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
Bonjour, Les DDR 300mA sont généralement utilisés pour limiter les courant de défauts dans les locaux à risques d'incendie ou d'explosion dans les schémas de liaison à la terre de type TT ou TN, pour l'alimentation des circuits terminaux. On les utilise aussi dans les établissements recevant du publ...
- lun. 10 mai 2021 13:45
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : écodiale : probléme de dimentionement
- Réponses : 5
- Vues : 3451
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Re,
Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )
Cordialement
Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )
Cordialement
- dim. 9 mai 2021 22:29
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Norme électrique ERP couchettes superposées
- Réponses : 1
- Vues : 4770
Re: Norme électrique ERP couchettes superposées
Bonjour, Rien ne s'oppose à la mise en place de prise de courant 16A au pied de chaque lit superposé. Par contre la mise à la terre de la structure conductrice du lit dépendra du choix de la canalisation électrique employé: - conducteurs unifilaires, mise à la terre d'office de la structure car cela...