49 résultats trouvés

par DGPT2
mer. 27 oct. 2021 13:05
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre IT - CPI
Réponses : 1
Vues : 2667

Re: Régime de neutre IT - CPI

Bonjour, Communément c'est ce que l'on appelle un défaut de neutre. Le CPI indiquera bien un défaut d'isolement. Concrètement, si il n'y a pas de défaut d'isolement sur une des trois phases, il ne se passera rien; l'installation se transforme à défaut en schéma de liaison à la terre TN. Cordialement
par DGPT2
ven. 10 sept. 2021 15:54
Forum : Régime du neutre
Sujet : Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur
Réponses : 4
Vues : 4308

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Re, L'alimentation se fait depuis le domaine public ou depuis un bâtiment ? ( pas la même norme applicable ). Normalement, l'ensemble des masses en aval du même DDR doivent être interconnectés. Si les masses ne sont pas interconnectées pour l'éclairage public, elles ne doivent pas être simultanément...
par DGPT2
ven. 10 sept. 2021 15:45
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT?
Réponses : 0
Vues : 1388

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT?

Bonjour,

Voir article R4227-14 du cdt.
L'arrêté à appliquer est l'arrêté du 14/12/2011.

L'arrêté ne spécifie pas clairement l'emploi d'éclairage de sécurité en extérieur.

Bonne lecture

Cordialement
par DGPT2
ven. 10 sept. 2021 10:11
Forum : Régime du neutre
Sujet : Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur
Réponses : 4
Vues : 4308

Re: Prise de terre d'un réseau éclairage extérieur

Bonjour,

Tu trouveras tes réponses dans la NFC 17-200, partie :
- 531.5.3.2.1
- 542

Il y a plusieurs configurations possibles pour la mise en oeuvre de l'installation en fonction du lieu où se situe l'installation, sa configuration, la classe des équipements, etc...

Cordialement
par DGPT2
ven. 10 sept. 2021 10:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : 13-100 et/ou 13-200 ?
Réponses : 3
Vues : 4014

Re: 13-100 et/ou 13-200 ?

;Re, Dès qu'il y a un comptage HT , il y a forcément une partie en 13-200. Avec un seul transformateur HTA/BT dont l'In secondaire est > 2000A, le comptage sera en forcément en HT et donc la mise en oeuvre soumise au normes 13-100 et 13-200. Pas évident les limites et début de ces deux normes Cordia...
par DGPT2
jeu. 9 sept. 2021 16:26
Forum : Régime du neutre
Sujet : 13-100 et/ou 13-200 ?
Réponses : 3
Vues : 4014

Re: 13-100 et/ou 13-200 ?

Bonjour, La NFC 13-100 comprend : - les unités fonctionnelles d'arrivée - l'unité fonctionnelle de comptage - l'unité fonctionnelle du disjoncteur général HT La NFC 13-200 comprend : L'installation HT se trouvant alimentée après le disjoncteur général HT est entièrement soumise à la NFC 13-200. Cord...
par DGPT2
mer. 16 juin 2021 16:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Barrette de Terre
Réponses : 2
Vues : 1662

Re: Barrette de Terre

Bonjour, Déconnecter la barrette de terre sans mise hors-tension est extrêmement dangereux pour les personnes. ( en cas de défaut d'isolement sur un équipement c'est toi qui assure la mise à la terre et en l'absence de 30mA tu pourrais risquer l'électrocution ) Lorsque tu as déconnecté la terre de t...
par DGPT2
mer. 12 mai 2021 15:55
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : À quoi servent les DDR 300 mA ?
Réponses : 5
Vues : 2608

Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?

Bonjour, Les DDR 300mA sont généralement utilisés pour limiter les courant de défauts dans les locaux à risques d'incendie ou d'explosion dans les schémas de liaison à la terre de type TT ou TN, pour l'alimentation des circuits terminaux. On les utilise aussi dans les établissements recevant du publ...
par DGPT2
lun. 10 mai 2021 13:45
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : écodiale : probléme de dimentionement
Réponses : 5
Vues : 3451

Re: écodiale : probléme de dimentionement

Re,

Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )

Cordialement
par DGPT2
dim. 9 mai 2021 22:29
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Norme électrique ERP couchettes superposées
Réponses : 1
Vues : 4770

Re: Norme électrique ERP couchettes superposées

Bonjour, Rien ne s'oppose à la mise en place de prise de courant 16A au pied de chaque lit superposé. Par contre la mise à la terre de la structure conductrice du lit dépendra du choix de la canalisation électrique employé: - conducteurs unifilaires, mise à la terre d'office de la structure car cela...