2 résultats trouvés

par nicolas78
sam. 6 déc. 2008 01:17
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
Réponses : 5
Vues : 4124

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Bonjour, pour compléter les réponses je rajouterais juste qu'il n'est pas obligatoire d'avoir 2 circuits d'éclairages si l'éclairage de securité est activé (Art. EC6 §4), ce qui pour moi est toujours le cas si l'installation est réalisée correctement (bloc autonome raccordé en aval de la protection ...
par nicolas78
dim. 3 août 2008 23:27
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Sélectivité dans les ERP
Réponses : 5
Vues : 7970

Sélectivité dans les ERP

Bonjour, Travaillant actellement dans un bureau d'étude électrique, je rencontre une difficulté conçernant la selectivité des circuits dans les établissements ERP. Je souhaiterais avoir votre avis sur le problème suivant: Un bureau de controle me demande d'assurer une sélectivité dans une armoire di...