2 résultats trouvés
- sam. 6 déc. 2008 01:17
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
- Réponses : 5
- Vues : 4124
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP
Bonjour, pour compléter les réponses je rajouterais juste qu'il n'est pas obligatoire d'avoir 2 circuits d'éclairages si l'éclairage de securité est activé (Art. EC6 §4), ce qui pour moi est toujours le cas si l'installation est réalisée correctement (bloc autonome raccordé en aval de la protection ...
- dim. 3 août 2008 23:27
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Sélectivité dans les ERP
- Réponses : 5
- Vues : 7970
Sélectivité dans les ERP
Bonjour, Travaillant actellement dans un bureau d'étude électrique, je rencontre une difficulté conçernant la selectivité des circuits dans les établissements ERP. Je souhaiterais avoir votre avis sur le problème suivant: Un bureau de controle me demande d'assurer une sélectivité dans une armoire di...