33 résultats trouvés

par poiluu
mer. 9 avr. 2025 20:17
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur tétra en mono
Réponses : 3
Vues : 6150

Re: Disjoncteur tétra en mono

Bonsoir
je ne comprend pas votre problème de contacteurs
3 relais (1 par élément de chaudière) de chauffe eau modulaires pourraient à mon avis faire l'affaire , avec l'avantage de volume réduit et manoeuvres manuelles
par poiluu
mar. 25 mars 2025 17:01
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Section PEN réduite
Réponses : 6
Vues : 2267

Re: Section PEN réduite

Bonjour J'ai trouvé cela , mais peut être il existe plus de choses 524.2.3 Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium, le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à celle des conducteurs de phase si les c...
par poiluu
mer. 5 mars 2025 15:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Différentiel dédié, quelle justification ?
Réponses : 16
Vues : 7881

Re: Différentiel dédié, quelle justification ?

Bonjour Que le différentiel soit dédié à un circuit de charge ou bien commun à plusieurs circuits , n'apporte rien électriquement et sécuritairement. C'est tout au plus un "confort" ou bien une séparation nette pour différentier les fonctions de ce qui est "habitat" de "véhi...
par poiluu
dim. 3 mars 2024 17:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA
Réponses : 3
Vues : 2270

Re: Problème d'équipotentialité câble souterrains HTA

Bonjour A mon avis ce n'est pas obligatoirement de l'induction. Votre écran est à la terre à l'autre extrémité lointaine , et il est fortement probable que le potentiel de cette terre lointaine est différent de celui où vous êtes , pour des raisons multiples , exemple des courants capacitifs d'une a...
par poiluu
mer. 3 janv. 2024 15:22
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Transformateur 20kV/B2
Réponses : 3
Vues : 1291

Re: Transformateur 20kV/B2

Bonjour
B1 et B2 sont de très anciennes appellations des réseaux BT
B comme " basse tension"
B1 était un réseau 127/220
B2 était un réseau 220/380
La France est toute passée en B2 (220/380) modifié avec l'Europe en 230/400
par poiluu
dim. 31 déc. 2023 19:36
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 21
Vues : 27859

Re: les paratonnerres

Bonsoir 1- 20cm ou autre , c'est du domaine d'un spécialiste pro 2- plusieurs ou 1 , cela dépend du diamètre d'efficacité d'un paratonnerre, c'est du domaine d'un pro spécialiste. Réunir les différents paratonnerre (avec du feuillard) au niveau du toit , faite plusieurs descentes , le but est de fai...
par poiluu
ven. 29 déc. 2023 00:02
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 21
Vues : 27859

Re: les paratonnerres

Bonsoir
Qu'il y ait un trou ou bien douze qu'il y ait une ligne ou bien dix TOUT doit être relié ensemble .

Est ce que les mots "tout" et "reliés" vous posent un problème de compréhension ?
par poiluu
jeu. 28 déc. 2023 15:43
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 21
Vues : 27859

Re: les paratonnerres

Bonjour Vous avez certainement mal assimilé les propos de candela , mais en plus il me semble qu'il est difficile pour vous d'envisager que tout le bâtiment et son intérieur monte à un potentiel élevé. Que craint l'oiseau sur son fil sous tension de THT . Ce qui est dangereux ce sont les points qui ...
par poiluu
mer. 27 déc. 2023 11:30
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 21
Vues : 27859

Re: les paratonnerres

Bonjour
Sur un coup de foudre , indéniablement il y aura montée en potentiel de toute l'usine, mais ce qui est important est que TOUT soit au même potentiel , ce qui est dangereux et destructif , sont les DIFFERENCES entre les diverses choses.
par poiluu
sam. 23 déc. 2023 11:19
Forum : Protections particulières
Sujet : Les paratonnerres
Réponses : 21
Vues : 27859

Re: les paratonnerres

Bonjour Si vous avez un grand bâtiment , le but est de former une cage de Faraday , si vous avez plusieurs paratonnerre il faut les réunir en haut , faire plusieurs descentes , les réunir en bas au niveau du sol et les relier AVEC la terre de protection des masses existante . Si vous êtes appelé à f...