- mer. 9 déc. 2015 20:51
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la terre neutre transfo BT/HT photovoltaique
- Réponses : 5
- Vues : 6707
Re: Mise à la terre neutre transfo BT/HT photovoltaique
Bonjour votre raisonnement est correct lorsque les prises de terre des masses HT et des masses BT sont interconnectées, il faut y relier la prise de terre du neutre. (Schéma TNR ou ITR) Il n'y a normalement aucune incidence , chaque réseau secondaire de transformateur étant indépendant. Une explicat...
- lun. 5 oct. 2015 19:54
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Note de calcul
- Réponses : 2
- Vues : 3306
Re: Note de calcul
Bonjour un logiciel de calcul détermine précisément la section par calcul en fonction des données du circuit. Un conducteur de protection doit permettre la protection des personnes et le déclenchement du dispositif de protection amont dans un temps donné Ainsi la section du conducteur de protection ...
- jeu. 28 mai 2015 22:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
- Réponses : 10
- Vues : 8067
Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage
Bonjour La coupure des aérothermes est effectivement demandé par la règle APSAD R1 (système d'extinction automatique à eau de type sprinkleurs) Le but de cette coupure est que l'air en mouvement ne perturbe pas le fonctionnement de l'installation Cette coupure est réalisé via une information donnée ...
- ven. 27 févr. 2015 19:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : MaLT
- Réponses : 1
- Vues : 3105
Re: MaLT
Bonjour, 1 / la méthode de calcul de la section des conducteurs de terre et de protection est donnée dans le guide C15-106 qui reprend les différentes exigences de la norme C15-100. Effectivement la valeur minimale est de 25 mm² , mais on peut calculer plus précisément, et cela se fait généralement ...
- mer. 17 déc. 2014 00:49
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Espace d'attente sécurisé - Equipement
- Réponses : 5
- Vues : 7697
Re: Espace d'attente sécurisé - Equipement
Un bloc d'ambiance n'est pas forcément un bloc de type 400 lumens (BA) on peut très bien utiliser des blocs 45 lumens comme blocs d'ambiance dans le cas de petit locaux tout en respectant les dispositions de EC10 et EC12 Dans le cas de l'EAS pas besoin de parler de bloc d'évacuation ( BS; sauf si ex...
- mar. 16 déc. 2014 19:55
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Espace d'attente sécurisé - Equipement
- Réponses : 5
- Vues : 7697
Re: Espace d'attente sécurisé - Equipement
Bonjour, Question pas facile car sujet à beaucoup d'interprétation par les commissions de sécurité Je suis d'accord sur le fait qu'il faut respecter EC10 et donc au moins deux blocs par local pour ce faire on peut très bien utiliser pour l'éclairage d'ambiance des blocs 45 lumens à condition de resp...
- mar. 21 oct. 2014 18:44
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
- Réponses : 7
- Vues : 7636
Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
Bonjour,
comme expliqué précédemment la seule obligation vaut pour les chaufferies et sous stations de puissance supérieure à 70Kw en application de l’arrête du 23/06/1978
Cordialement
comme expliqué précédemment la seule obligation vaut pour les chaufferies et sous stations de puissance supérieure à 70Kw en application de l’arrête du 23/06/1978
Cordialement
- lun. 20 oct. 2014 22:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
- Réponses : 7
- Vues : 7636
Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU
Bonjour, Pour les chaufferies le coffret de coupure Pompiers Force/Lumière (si c'est ce que vous entendez par DTU) est obligatoire dès que la puissance (ou la somme des puissances) des appareils est supérieure à 70KW On parle bien de puissance utile de chauffe de l'appareil à combustion et c'est l'a...
- mer. 15 oct. 2014 18:21
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Info selon DCE Bloc Secours et Réalité
- Réponses : 1
- Vues : 2777
Re: Info selon DCE Bloc Secours et Réalité
Bonjour,
Réglementairement les deux solutions sont valables.
Généralement nous mettons en oeuvre une seule télécommande centralisée au TGBT, avec des liaisons vers les différentes armoires
Cordialement
Réglementairement les deux solutions sont valables.
Généralement nous mettons en oeuvre une seule télécommande centralisée au TGBT, avec des liaisons vers les différentes armoires
Cordialement
- jeu. 9 oct. 2014 19:47
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Potection parafoudre
- Réponses : 1
- Vues : 2782
Re: Potection parafoudre
Bonjour, En application du §534-1 de la norme C15-100: le parafoudre doit être équipé d'un dispositif de protection contre les courts circuits et contre l'emballement thermique qui permet également d'assurer la déconnexion du parafoudre en cas de défaillance Les constructeurs indiquent généralement ...