73 résultats trouvés
- jeu. 5 juin 2025 12:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
C’est en connectant celle de l’hôtel au restaurant que c’est de l’hôtel augmente
- jeu. 5 juin 2025 12:45
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Alors j’ai 240v entre N/P1 P2 P3
415 entre P1/P2
417 entre P1/P3
416 entre P2/P3
0 entre neutre et terre
240 entre T/ P1 P2 P3
Pourquoi ces 67 Ohms sans terre générale raccordée dessus
415 entre P1/P2
417 entre P1/P3
416 entre P2/P3
0 entre neutre et terre
240 entre T/ P1 P2 P3
Pourquoi ces 67 Ohms sans terre générale raccordée dessus
- jeu. 5 juin 2025 12:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Donc c’est pareil sur chaque phase. J’ai débranché la terre générale de l’armoire. Donc j’ai toujours 67 ohms. J’ai tirer en volant un 6mm2 jusqu’à l’armoire RDC de l’hôtel. (Terre mesurée à 3 ohms) Et cela n’a rien changé. J’ai toujours 67 ohms à l’hôtel, par contre celle de l’hôtel est passé à 40 ...
- mar. 3 juin 2025 23:10
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Je pense que le restaurant a été construit après l’hôtel et la résidence. Les dalles sont pas communes.
- mar. 3 juin 2025 22:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
C’est pas la même terre. Celle de l’hôtel est prise sur piquet dans un autre vide sanitaire. Aucune liaison entre les 2 vides sanitaires. Les 2 tarifs jaunes ne sont pas au même endroit. L’hôtel est sur la colonne de la résidence et le restaurant sur la colonne commerce. (À l’opposé dans les bâtimen...
- mar. 3 juin 2025 22:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Ok je ferais cela. Merci à toi pour tes réponses.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
- mar. 3 juin 2025 22:36
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Ok j’essayerais jeudi quand je retournerais au restaurant.
Si cela est pareil sur une autre phase ?
Si cela est pareil sur une autre phase ?
- mar. 3 juin 2025 22:29
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Oui un mesureur de boucle turbotronic que je branche sur une prise.
- mar. 3 juin 2025 22:16
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
C’est à dire « si ce n’est que tu ne teste pas avec la même phase » En fait sur n’importe quel circuit que je branche seul sur la barrette de terre de l’armoire j’ai ces 67 ohms. A croire que c’est elle qui fait masse. J’ai regardé la terre d’arrivé s’il elle était pas abîmer à la pénétration de l’a...
- mar. 3 juin 2025 22:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remarque Apave
- Réponses : 33
- Vues : 15651
Re: Remarque Apave
Bonjour. Ce jour j’ai planter un piquet de 2m sur 1m60 (je suis pas arrivé à le planter plus loin) dans le vide sanitaire. Mis un cuivre nu de 35mm2 jusqu’à la barrette de coupure et mis un derivateur de terre pour les différents départs. Au niveau de la prise dans le local technique je suis passé e...