17 résultats trouvés
- mer. 7 déc. 2016 18:42
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Re: Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible
bonsoir, merci pour la réponse mais je ne comprends pas le calcul. Comment obtenez vous les 350ma ? Cela dépend de la résistance le courant est proportionnel a la valeur de la résistance. Plus la résistance sera petite plus le courant passera par la résistance et non par les led. La puissance rester...
- mar. 6 déc. 2016 19:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Re: Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible
Bonjour et merci pour la réponse précise :) Ne serait pas plus facile de mettre une série en parallèle ? Cela diminuerait le courant et la tension serait toujours bonne. La resistance va prendre de l energie mais c'est juste pour une lampe de salle de bain qui est allumé max 30min par jours... et en...
- mar. 29 nov. 2016 18:57
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Re: Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible
Bonjour,
ma réponse n’était pas agressive.
Sur d'autres posts les personnes n écrivent pas forcement bonjour à chaque fois
bref oublions cela
quelqu' un soit où je peux trouver un tel transfo?
merci
ma réponse n’était pas agressive.
Sur d'autres posts les personnes n écrivent pas forcement bonjour à chaque fois
bref oublions cela
quelqu' un soit où je peux trouver un tel transfo?
merci
- dim. 20 nov. 2016 14:15
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Re: Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible
merci pour ta reponse, ou puis trouver ce type de transfo ?
- lun. 14 nov. 2016 20:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Re: Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible
d autre personnes ont un avis? est il possible d utiliser quelque chose cela http://www.ebay.fr/itm/Pour-5050-3528-bande-LED-Controleur-Variateur-RF-11-cles-Telecommande-Sans-Fil-/191941983772?hash=item2cb0a23e1c:g:5coAAOSw0UdXqaIL? ou encore celui ci ? il accepte que du 12V mais je ne trouve pas la...
- dim. 13 nov. 2016 18:24
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Re: Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible
oui serie, les leds sont généralement branché en série
pourquoi impossible ?
voila un exemple dont j avais pensé mais j ai pas compris le calcul des resistance
http://blog.spyzone.fr/2015/02/faire-va ... -dune-led/
pourquoi impossible ?
voila un exemple dont j avais pensé mais j ai pas compris le calcul des resistance
http://blog.spyzone.fr/2015/02/faire-va ... -dune-led/
- dim. 13 nov. 2016 11:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
- Réponses : 14
- Vues : 9013
Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
Bonjour, je possede une lampe avec 5 led (5W) branché en serie avec pour alimentation un transformateur. Serait t il possible d apres vous de diminuer la puissance des leds. a l aide d une resistance a la sortie du transfo. Je ne pas changer les led qui sont directement integré dans la lampe voici l...
- mar. 16 août 2016 17:50
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Int Diff
- Réponses : 18
- Vues : 18576
Re: Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Int Di
merci j avais bien vu cela :) j ai encore une question est ce que le CDA440D suffit bien ? Car sur le schéma on trouve déjà 3 fois des DJ de 40A ( c est pour le chauffe eau instantané vaillant 24kW) Voila les info: http://www.hornbach.de/shop/Vaillant-Durchlauferhitzer-VED-E-24-7/5826768/artikel.htm...
- mar. 31 mai 2016 00:07
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Int Diff
- Réponses : 18
- Vues : 18576
Re: Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Int Di
Bonjour,
je voulais récupérer le schéma du message "Lun 22 Fév 2016 16:20"
Mais je n arrive pas a le télécharger :/
Serait il possible de le remettre?
Mes congés arrive bientôt et je vais pouvoir continuer a bricoler :)
merci
je voulais récupérer le schéma du message "Lun 22 Fév 2016 16:20"
Mais je n arrive pas a le télécharger :/
Serait il possible de le remettre?
Mes congés arrive bientôt et je vais pouvoir continuer a bricoler :)
merci
- mer. 2 mars 2016 17:09
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Int Diff
- Réponses : 18
- Vues : 18576
Re: Neutre relié a la terre dans armoire electrique - Int Di
En Allemagne c’est autorisé de mettre directement le câble dans le mur :/ Ok maintenant je comprends mieux le principe Donc il faut séparer les prises qui ne possède pas de terre Mon appartement a du carrelage dans la salle de bain et les prises de courant non pas de terre (terre relié au neutre, en...