5 résultats trouvés

par aeralboat
mar. 15 déc. 2015 20:50
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogène 24kW pas de tension
Réponses : 8
Vues : 8677

Re: Groupe electrogène 24kW pas de tension

Bonsoir ! Je viens vous apporter des nouvelles du malade ! On m'a dégoté une diode 160A 1600V d'occaz et une fois installée correctement, retour de mes 400V+ ! Bon maintenant que j'ai réglé ce problème, l'ordinateur ne me mets plus forcément cette erreur et si j'arrive à maintenir le moteur aux alen...
par aeralboat
jeu. 10 déc. 2015 15:33
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogène 24kW pas de tension
Réponses : 8
Vues : 8677

Re: Groupe electrogène 24kW pas de tension

Bonjour ! Merci Candela de ta réponse. Je ne suis pas sûr de tout saisir. Sur le schema, les 3 phases (en bas) sont chacune entourrées de 2 diodes et en amont se trouve un "-"et un "+" en aval. Si ces diodes sont toutes fonctionnelles, je ne devrais pas avoir de passage entre dio...
par aeralboat
jeu. 3 déc. 2015 14:11
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogène 24kW pas de tension
Réponses : 8
Vues : 8677

Re: Groupe electrogène 24kW ne debite pas

Bonjour ! Je me suis lancé dans le test de mon boitier de diode et je suis un peu perdu ... Voici la bête : http://s11.postimg.org/5mjkok8f3/IMG_1300.jpg Appellons les trois phases en bas du boitier de gauche à droite : Phase 1, 2 et 3 Les deux d'en haut etant, de gauche à droite toujours : + et - L...
par aeralboat
mer. 2 déc. 2015 22:15
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogène 24kW pas de tension
Réponses : 8
Vues : 8677

Re: Groupe electrogène 24kW ne debite pas

Bonsoir ! Depuis mon post, j'ai passé quelques heures à lire d'autres topics de la section ainsi que des cours sur les machines synchrones et j'ai décidé de n'écouter que mon intuition et de mettre du 12V sur les balais... Résultat : 150-200V ! Donc je suppose que mon problème réside simplement dans...
par aeralboat
mar. 1 déc. 2015 16:55
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogène 24kW pas de tension
Réponses : 8
Vues : 8677

Groupe electrogène 24kW pas de tension

Bonjour, Je tente de faire revenir à la vie un groupe electrogène chinois (Shanghai Bindong Corproration limited ...) et maintenant que le moteur fonctionne, j'ai un petit soucis de tension de sortie .. La machine : moteur diesel accouplé à une generatrice qui, d'apres la plaque : STC 24-4, 24kW, 15...