277 résultats trouvés
- mar. 19 mars 2024 10:01
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6
- Réponses : 4
- Vues : 1876
Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6
Bonjour Selon la recommandation de la norme NFC 13-100 il est nécessaire de prévoir une réserve d’autonomie 534.1. L'alimentation auxiliaire à courant continu (batterie d'accumulateurs) peut être utilisée à d'autres usages. L'attention est appelée sur la nécessité d'une bonne adaptation de l'aliment...
- mar. 5 mars 2024 20:57
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
- Réponses : 2
- Vues : 1686
Re: Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Bonjour Tom 91, je vous remercie beaucoup pour votre analyse intéressante. J'ai tenté de rechercher dans les normes CEI (IEC) 61 936-1 et j'ai découvert une section traitant de l'interconnexion entre la mise à la terre haute tension et la mise à la terre basse tension. Je souhaite la partager avec v...
- mer. 28 févr. 2024 13:07
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la Terre Enterrée pour les Projets de Poste MT/HT
- Réponses : 2
- Vues : 3166
Re: Mise à la Terre Enterrée pour les Projets de Poste MT/HT
Bonjour
les détails que vous recherchez sont expliqués dans les normes IEEE 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding
Cordialement
les détails que vous recherchez sont expliqués dans les normes IEEE 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding
Cordialement
- mar. 27 févr. 2024 11:50
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Collecteur de terre HTA/BT
- Réponses : 0
- Vues : 1079
Collecteur de terre HTA/BT
Bonjour Il est recommandé de connecter toutes les masses des postes HTA/BT au collecteur de masse. 1. Est-il recommandé d'utiliser un câble nu ou un câble vert/jaune pour le collecteur des masses :?: 2. La liaison entre le collecteur des masses et les masses (tableau HTA ? écran des câbles…etc) doit...
- jeu. 22 févr. 2024 15:45
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Installer Paratonnerre sur structure métallique
- Réponses : 6
- Vues : 9777
Re: Installer Paratonnerre sur structure métallique
Merci Jbobalfonso
- jeu. 22 févr. 2024 15:43
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Raccordement Neutre Transformateur regime TT
- Réponses : 5
- Vues : 1921
Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT
Merci beaucoup AlphaT
- mer. 21 févr. 2024 13:46
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
- Réponses : 2
- Vues : 1686
Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Bonjour Aux deux lettres de regime du neutre (TT,TN et IT) , les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 ajoutent une troisième lettre concernant la situation des masses du poste : R : postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l’installation BT et aux masses de l’insta...
- mer. 21 févr. 2024 12:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Cheminement câble HTA
- Réponses : 2
- Vues : 792
- sam. 17 févr. 2024 20:38
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Raccordement Neutre Transformateur regime TT
- Réponses : 5
- Vues : 1921
Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT
Bonjour Alpha T
Merci beaucoup
Pouvez-vous partager avec moi la partie (numéro de page) de la norme NFC 13-100 où ils l'ont mentionné ?
Cordialement
Merci beaucoup
Pouvez-vous partager avec moi la partie (numéro de page) de la norme NFC 13-100 où ils l'ont mentionné ?
Cordialement
- ven. 9 févr. 2024 17:47
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Guide des métiers de l’électrotechnique
- Réponses : 4
- Vues : 7037