280 résultats trouvés
- mer. 31 juil. 2024 14:24
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200
- Réponses : 0
- Vues : 971
Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200
Bonjour, La norme NF C 13-200 (1987) , au paragraphe 551.2.2, recommande la protection contre les défauts d'isolement à la masse pour les transformateurs ayant une puissance nominale d'au moins 5 MVA . Cependant, dans les versions de la norme NF C 13-200 de 2009 et 201 8, cette protection n'est pas ...
- mar. 23 juil. 2024 16:22
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Calcul de la section du conducteur du Neutre
- Réponses : 2
- Vues : 608
Re: Calcul de la section du conducteur du Neutre
Bonjour
Veuillez trouver ci-dessous comment dimenionner le conducteur Neutre
https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre
Cordialement
Veuillez trouver ci-dessous comment dimenionner le conducteur Neutre
https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre
Cordialement
- jeu. 23 mai 2024 10:09
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : cables en parallèle circuit monophasé
- Réponses : 2
- Vues : 1758
cables en parallèle circuit monophasé
Bonjour, L’article 523.6 de la a norme NFC 15-100 décrit les conditions à respecter pour mettre plusieurs cables en parallèle pour les circuits triphasés. Est-il interdit d'utiliser plusieurs câbles en paralléle pour un circuit monophasé (phase et neutre) ? Si cela est autorisé, comment faut-il disp...
- mar. 19 mars 2024 10:01
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6
- Réponses : 6
- Vues : 3654
Re: ALIMENTATION SECOURIE CHARGEURS BATTERIE DES SEPAM DES CELLULES SM6
Bonjour Selon la recommandation de la norme NFC 13-100 il est nécessaire de prévoir une réserve d’autonomie 534.1. L'alimentation auxiliaire à courant continu (batterie d'accumulateurs) peut être utilisée à d'autres usages. L'attention est appelée sur la nécessité d'une bonne adaptation de l'aliment...
- mar. 5 mars 2024 20:57
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
- Réponses : 2
- Vues : 2505
Re: Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Bonjour Tom 91, je vous remercie beaucoup pour votre analyse intéressante. J'ai tenté de rechercher dans les normes CEI (IEC) 61 936-1 et j'ai découvert une section traitant de l'interconnexion entre la mise à la terre haute tension et la mise à la terre basse tension. Je souhaite la partager avec v...
- mer. 28 févr. 2024 13:07
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la Terre Enterrée pour les Projets de Poste MT/HT
- Réponses : 2
- Vues : 8078
Re: Mise à la Terre Enterrée pour les Projets de Poste MT/HT
Bonjour
les détails que vous recherchez sont expliqués dans les normes IEEE 80 Guide *9*9*9* Safety in AC Substation Grounding
Cordialement
les détails que vous recherchez sont expliqués dans les normes IEEE 80 Guide *9*9*9* Safety in AC Substation Grounding
Cordialement
- mar. 27 févr. 2024 11:50
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Collecteur de terre HTA/BT
- Réponses : 0
- Vues : 1592
Collecteur de terre HTA/BT
Bonjour Il est recommandé de connecter toutes les masses des postes HTA/BT au collecteur de masse. 1. Est-il recommandé d'utiliser un câble nu ou un câble vert/jaune pour le collecteur des masses :?: 2. La liaison entre le collecteur des masses et les masses (tableau HTA ? écran des câbles…etc) doit...
- jeu. 22 févr. 2024 15:45
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Installer Paratonnerre sur structure métallique
- Réponses : 6
- Vues : 11400
Re: Installer Paratonnerre sur structure métallique
Merci Jbobalfonso
- jeu. 22 févr. 2024 15:43
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Raccordement Neutre Transformateur regime TT
- Réponses : 5
- Vues : 2954
Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT
Merci beaucoup AlphaT
- mer. 21 févr. 2024 13:46
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
- Réponses : 2
- Vues : 2505
Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Bonjour Aux deux lettres de regime du neutre (TT,TN et IT) , les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 ajoutent une troisième lettre concernant la situation des masses du poste : R : postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l’installation BT et aux masses de l’insta...