3 résultats trouvés
- mar. 4 août 2015 08:45
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : groupe electrogene defaillant
- Réponses : 7
- Vues : 6665
Re: groupe electrogene defaillant
bonjour désolé pour la réponse tardive, il s'agit d'un groupe "horn" qui est fabriqué par "DEK-ENGINE" DEK6000CLE j'ai récemment installé un volt-mètre et fréquence-mètre voici ce qui en ressort : à vide : 213 v 49.6 hz au démarrage de l'aspirateur : 174 v 48.6 hz en charge : 222...
- mar. 14 juil. 2015 14:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : groupe electrogene defaillant
- Réponses : 7
- Vues : 6665
Re: groupe electrogene defaillant
merci pour votre réponse , voici le tes caracteristique disjoncteur et de l'avr http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_788847disj.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_353976avr.jpg l'avr est indiquer: CBB61 35 uf +/-5% 400 VAC 50/60 HZ le disjoncteur : BSB 1-30 LINE lie 250 V hertz 50/60 i...
- mar. 14 juil. 2015 09:05
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : groupe electrogene defaillant
- Réponses : 7
- Vues : 6665
groupe electrogene defaillant
Bonjour , j'ai un souci sur mon groupe électrogene 230v 5500w et 6000w en max , lorsque je branche une toupie de 3kw + aspirateur 1.5 kw il a du mal a lancé la machine alors que cela marcher avant , le disjoncteur (23A) du groupe saute. pouvez vous orienter mes recherches ? avr défectueux ou disjonc...