Re: Calcul de Icc
Tout d'abord merci de ces premières informations. J'obtiens un Icc théorique de 785 A ou kA (avec In du secondaire) ? J'ai calculé le Icc à l'aide de la norme NF EN 60076-5. J'obtiens un Zs de 0.8 Ohm (côté source) et un Zt de 16 Ohms (transfo) et donc mon Icc est de 687 A ou 0.687 kA encore une foi...
- mer. 1 oct. 2014 09:55
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul de Icc
- Réponses : 2
- Vues : 3330
Calcul de Icc
Bonjour à tous,
Je dois calculer le Icc d'un transfo, pour cela je dispose de sa plaque signalétique :
Cordialement
Je dois calculer le Icc d'un transfo, pour cela je dispose de sa plaque signalétique :
Prim : 20 kV || 75 A
Sec : 25 kV || 55 A
Ucc 7%
Ayant seulement ces informations est il possible de trouver Icc ?Sec : 25 kV || 55 A
Ucc 7%