Bonjour
Un petit up de mon post :)
Au cas ou quelqu'un aurait une idée :)
9 résultats trouvés
- jeu. 18 sept. 2014 13:01
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
- lun. 21 juil. 2014 11:38
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour Merci pour votre réactivité . Je précise tout de même que ce bruit n'est pas systématique et se produit uniquement lorsque la génératrice débite du courant (quand l’excitation interne se déclenche). Je ne suis pas sur que ce bruit soit mécanique car lorsque l'on arrête le groupe, le bruit ce...
- lun. 21 juil. 2014 09:18
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour a tous, je reviens vous voir, déjà pour vous donner des nouvelles de la génératrice que je suis en train de rénover et d'autre part car je rencontre un problème. J'ai fait une grosse remise en état de la bête : - Peinture du battit - Peinture de l'alternateur & du moteur - Peinture de l'...
- ven. 28 mars 2014 15:59
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour
Merci pour cette réponse Candela :)
J'ai posé cette question dans le doute ... Je préfère me renseigner avant de tout casser lol :)
Cdlt
Merci pour cette réponse Candela :)
J'ai posé cette question dans le doute ... Je préfère me renseigner avant de tout casser lol :)
Cdlt
- lun. 24 mars 2014 12:09
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour a tous, J'aurais aimé avoir quelques renseignement au niveau du risque " d'emballement" de la génératrice je m'explique: Je souhaiterai rajouter un système d’arrêt d'urgence en cas de problème sur l'appareil mais je me demande si le fait de couper l'appareil sans respecter le bon o...
- mar. 18 mars 2014 10:52
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour, Un petit passage pour donner des nouvelles de mon monstre :) Lors du remontage de mon alternateur j'ai constaté que le pont de diodes triphasé étais mal câblé. Ci-joint une photo , le fil entouré étais branché a l'endroit indiqué par la flèche. Il y avais une diode HS sur le pont, solution ...
- sam. 15 mars 2014 11:17
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour et merci Candela pour le mp , je m en occupe lundi et je vous tiens au courant. Au niveau de mon alternateur seriez vous en mesure de me dire le type d exitation ? Actuellement j ai démonté le pont de diodes tournant pour remplacer les diodes (il y en avait une hs) De plus , avant toute remi...
- ven. 14 mars 2014 16:50
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour Candela, Merci de l’intérêt que vous portez a mon problème :) Je n'ai pas l'information que vous me demandez sur la plaque de l'alternateur ( RBS / RBC). Sur la plaque, les seules informations présentes sont: TYPE: AT 250 LB 5 KVA : 100 rpm : 1800 Hz : 60 V : 220 / 440 A : 263 / 131 Au nivea...
- ven. 14 mars 2014 12:53
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : génératrice UNELEC 50kva en panne
- Réponses : 41
- Vues : 26826
Re: génératrice UNELEC 50kva en panne
Bonjour Je suis a la recherche d'informations sur ce type de génératrice. Je possède un groupe convertisseur 50/60Hz de 1979 , marque UNELEC composé d'un moteur PNAT 250 LB3, 90kW,380V 50Hz et d'un alternateur AT 250 LB 5 4P 100kVA 440V 60Hz qui est malheureusement en panne, la tension n'est pas sta...