238 résultats trouvés
- jeu. 2 juil. 2009 07:42
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Longueur protegeé
- Réponses : 14
- Vues : 9778
Re: Longueur protegeé
Bonjour, Pour compléter peut être ce qui a été décrit, j'ajouterais que outre l'exigence de protection contre les contacts indirects il y a aussi la protection contre les brûlures où il s'agit là de prendre en compte la contrainte thermique du câble, ce sera la préoccupation en particulier dans le c...
- sam. 27 juin 2009 10:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : calibre disjoncteur eclairage
- Réponses : 14
- Vues : 7686
Re: calibre disjoncteur eclairage
Bonjour, On trouve la réponse en lisant la courbe de fusion d'un fusible gG 10 Ampères et la courbe de déclenchement d'un disjoncteur 16 Ampères. La technologie d'un fusible ne permet pas d'assurer une ouverture automatique du circuit à une valeur définie précise, suivant l'exemplaire du fusible la ...
- ven. 26 juin 2009 21:20
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : calibre disjoncteur eclairage
- Réponses : 14
- Vues : 7686
Re: calibre disjoncteur eclairage
Bonjour,
Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.
Cordialement.
Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.
Cordialement.
- sam. 20 juin 2009 09:47
- Forum : Questions diverses pour la création d'une entreprise
- Sujet : un avis sur les construteur?
- Réponses : 7
- Vues : 4928
Re: un avis sur les construteur?
Bonjour, Je n'ai pas d'expérience en électricité de l'habitat mais je rejoins l'avis de RFco. Il me semble que la sous-traitance est la situation dont il vaut mieux se sortir le plus vite possible si l'on peut, mieux donc de préférence ne pas y aller. C'est vrai que le constructeur apporte le client...
- jeu. 18 juin 2009 20:15
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Disjoncteur débrochable HT
- Réponses : 4
- Vues : 8376
Re: Disjoncteur débrochable HT
Bonjour, Oui la raison qui motive essentiellement le choix de disjoncteur débrochable est la facilité de maintenance, la rapidité de remise en fonctionnement de l'installation pour toute intervention qui devrait être réalisée sur le disjoncteur. Dans ce cas la présence d'un disjoncteur de remplaceme...
- jeu. 11 juin 2009 21:10
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Réseau Public - Qualité de l'alimentation :
- Réponses : 2
- Vues : 1821
Réseau Public - Qualité de l'alimentation :
Bonjour, La qualité se dégrade, c'est le Président du Directoire d'ERDF qui le reconnaît. En 2007 les clients du réseau ont subi une coupure moyenne de 65 mn, ce chiffre est passé à 76 mn en 2008. Les réseaux sont équipés d'automatismes permettant d'enregistrer les coupures et de disposer ainsi d'un...
- mar. 9 juin 2009 07:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : coupure pompier
- Réponses : 4
- Vues : 9730
Re: coupure pompier
Bonjour, Dés lors qu'il s'agit de caissons lumineux placés en façade du bâtiment, qu'il s'agisse de BT ou de HT, la mise hors tension par interrupteur pompier est nécessaire. Pour le cas que vous exposez il convient de créer un circuit de commande des enseignes agissant sur 3 contacteurs bipolaires,...
- ven. 5 juin 2009 22:19
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Local HT/BT
- Réponses : 13
- Vues : 12259
Re: Local HT/BT
Bonjour, Oui Pinss67, mais il est écrit un peu plus loin « Une habilitation appropriée est nécessaire notamment pour : - accéder sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens, - exécuter des travaux, des interventions d'ordre électrique, certaines manoeuvres.. - etc... » La méthode ...
- lun. 1 juin 2009 20:30
- Forum : Divers locaux
- Sujet : Photovoltaïque : être éclairé et pas ébloui.
- Réponses : 19
- Vues : 17387
Re: Photovoltaïque : être éclairé et pas ébloui.
Bonjour , Effectivement Artelec 24 j'ai connaissance de rumeurs, en tout cas d'informations non confirmées à ce jour selon lesquelles le prix de rachat du Kwh serait revu de façon assez conséquente à la baisse en 2010. J'ai bien indiqué que l'analyse s'appuyait sur le maintien d'une politique incita...
- dim. 31 mai 2009 14:40
- Forum : Divers locaux
- Sujet : Photovoltaïque : être éclairé et pas ébloui.
- Réponses : 19
- Vues : 17387
Photovoltaïque : être éclairé et pas ébloui.
Bonjour, Longtemps utilisé pour des petits besoins d'énergie électrique dans des endroits isolés, le photovoltaïque se vend aujourd'hui aux particuliers comme un placement financier. On peut toujours présenter des retours d'investissement basés sur des rendements surévalués pour emporter la décision...