238 résultats trouvés

par Bitec
mar. 14 juil. 2009 16:01
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Longueur protegeé
Réponses : 14
Vues : 9778

Re: Longueur protegeé

Bonjour, Oui on peut espérer qu'il en soit ainsi et que tout aille bien, je pense que c'est effectivement la très grande majorité des cas. Pour ma part j'espère qu'il y a toujours bien moins de 20KA puisqu'il n'est pas rare qu'un Tarif Bleu se transforme un jour en Tarif Jaune sans que quiconque se ...
par Bitec
mar. 14 juil. 2009 08:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Ferrailleur vendeur de câble
Réponses : 5
Vues : 3226

Ferrailleur vendeur de câble

Bonjour, Dans un coin de France, depuis une dizaine d'années environ un récupérateur de métaux commercialise partout où il le peut du câble qu'il achète au poids à un pétrolier. Il y a des centaines de km de ce câble actuellement en service. Câble d'occasion.. pourquoi pas.. sauf que...il s'agit de ...
par Bitec
lun. 13 juil. 2009 20:45
Forum : Devenir artisan électricien
Sujet : Nouv. Clients Professionnels Energie Electrique et Consuel
Réponses : 1
Vues : 1483

Nouv. Clients Professionnels Energie Electrique et Consuel

Bonjour, Il n'y a pas de semaine sans qu'un exemple significatif démontre que le sytème n'est plus adapté. Les impératifs de rentabilité ne permettent plus aujourd'hui au commerçant, à l'industriel, à l'agriculteur, des attentes de première mise sous tension dues à des formalités non abouties ou sus...
par Bitec
dim. 12 juil. 2009 08:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : mesures à réaliser
Réponses : 8
Vues : 4632

Re: mesures à réaliser

Bonjour,

sebmed...il est possible que vous fassiez erreur..A mon avis dans ce cas on fait bien une mesure, mais pas celle de la résistance de la prise de terre.

Cordialement.
par Bitec
mar. 7 juil. 2009 19:03
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Merlin Gerin Maxipac SXM3500.
Réponses : 6
Vues : 3992

Re: Merlin Gerin Maxipac SXM3500.

Bonjour, Pour le meilleur mécanicien, ce qui lui permet de dire qu'une voiture est en bon état de fonctionnement c'est quand même d'y mettre du carburant et de faire les essais. Garantir qu'un onduleur d'occasion dont on ne connaît pas le passé est en bon état de fonctionnement sans disposer de batt...
par Bitec
sam. 4 juil. 2009 16:25
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Longueur protegeé
Réponses : 14
Vues : 9778

Re: Longueur protegeé

Bonjour, Je ne pense qu'il y ait grand monde pour affirmer que le court circuit Ph/N sans défaut à la terre est très improbable. Chez moi, j'ai dans le salon un téléviseur, un décodeur, un lecteur de DVD, un tuner, j'ai au plafond des appareils d'éclairage encastrés, des appareils d'éclairage en app...
par Bitec
sam. 4 juil. 2009 11:56
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de spots
Réponses : 16
Vues : 15225

Re: Probleme de spots

Bonjour,

Oui RFco, je suis bien d'accord, tu as raison.

Cordialement.
par Bitec
sam. 4 juil. 2009 11:50
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Longueur protegeé
Réponses : 14
Vues : 9778

Re: Longueur protegeé

Bonjour, Oui pinss 67 je suis bien d'accord mais en schéma TT le court-circuit minimum est le court-circuit Ph/N et là le dispositif différentiel ne fait rien. Personne ne dira rien si un installateur met en place un disjoncteur courbe D 2 x 20 Ampères à l'origine d'un câble 3G 2,5 qui alimente une ...
par Bitec
ven. 3 juil. 2009 20:33
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de spots
Réponses : 16
Vues : 15225

Re: Probleme de spots

Bonjour, Le fabricant d'appareils d'éclairage n'est pas tenu de mettre dans la boîte d'emballage de ses appareils d'éclairage, la norme qui traite de leur mise en oeuvre. Seule la distance minimale à la quelle doivent être placés les objets illuminés doit être indiquée sur l'appareil ou sur les inst...
par Bitec
jeu. 2 juil. 2009 20:55
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de spots
Réponses : 16
Vues : 15225

Re: Probleme de spots

Bonjour, La demande du vérificateur n'est probablement pas une histoire de goût pour tel ou tel type de lampe ou d'appareil d'éclairage. Il applique la prescription relative au classement au feu des supports pour appareils d'éclairage encastrés pourvus de lampes halogènes. Le lambris qui doit être c...

Aller à la recherche avancée