Soit,
Je connais la différence entre le déclenchement magnétique ou thermique mais ce qui m'importe de savoir est de quelles courbes thermiques dois-je prendre en considération?
Car courbe à froid et courbe à chaud sont trop vastes comme définition.
Merci, Cédric.
2 résultats trouvés
- jeu. 28 nov. 2013 19:10
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Interprétation des courbes à chaud et à froid
- Réponses : 12
- Vues : 12923
- mer. 27 nov. 2013 19:29
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Interprétation des courbes à chaud et à froid
- Réponses : 12
- Vues : 12923
Interprétation des courbes à chaud et à froid
Salut à tous, Dans le cadre d'une installation conséquente dans une fabrique horlogère, je mesure des courants de court circuit trop bas qui après calcul favorisent l'échauffement des conducteurs au lieu du déclenchement du disjoncteur. Alors avant de faire changer bon nombres de disjoncteurs, j'ai ...