Bjr,
J'ai en effet contacté l'UTE par mail.
Pour les 3 m dont je parlais (DLVS), j'avais vu çà à la page 67 de la norme NF C18-510.
Mais effectivement, on ne parle pas de balisage sur cette page (erreur d'interprétation de ma part).
Voilà, je crois que nous avons donc la réponse en effet.
By.
3 résultats trouvés
- mar. 30 juil. 2013 08:50
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Distance de balisage devant une armoire électrique ouverte ?
- Réponses : 4
- Vues : 7654
- mar. 23 juil. 2013 10:26
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Distance de balisage devant une armoire électrique ouverte ?
- Réponses : 4
- Vues : 7654
Re: Distance de balisage devant une armoire électrique ouver
Bonjour, Voici la réponse de l'UTE à ce sujet : ""Il n’y a pas de distances fixées pour le balisage. Le type et la disposition du balisage doit résulter de l’analyse de risques et de la préparation du travail. Les exigences sont décrites au 4.3.1.3 de la norme"". Cordialement. DO...
- jeu. 27 juin 2013 17:27
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Distance de balisage devant une armoire électrique ouverte ?
- Réponses : 4
- Vues : 7654
Distance de balisage devant une armoire électrique ouverte ?
Bonjour,
A quelle distance règlementaire faut-il installer un balisage devant une armoire électrique ouverte (suivant la nouvelle NF C18-510) ?
L'ancienne norme préconisait 1m.
La nouvelle NF C18-510 fait apparaître la limite maxi DLVS à 3m.
Faut-il baliser à 3m ?
Merci pour vos réponses.
DOMI.
A quelle distance règlementaire faut-il installer un balisage devant une armoire électrique ouverte (suivant la nouvelle NF C18-510) ?
L'ancienne norme préconisait 1m.
La nouvelle NF C18-510 fait apparaître la limite maxi DLVS à 3m.
Faut-il baliser à 3m ?
Merci pour vos réponses.