Merci pour toutes ces infos, cela fonctionne parfaitement.
En effet j'ai mesuré la résistance et j'ai trouvé 3,5 sur les deux enroulement et 3.8 sur le troisième branché au condo.
Merci A+
6 résultats trouvés
- jeu. 4 juil. 2013 14:57
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Modifier sens rotation
- Réponses : 8
- Vues : 5629
- sam. 29 juin 2013 21:04
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Branchement pompe et contacteur tri
- Réponses : 11
- Vues : 11314
Re: branchement pompe et contacteur tri
Bonsoir, je pense d’après les images du contacteur, il te faut brancher les trois phase 380v sur sur bornes repérés 13/23/33 (43 pour le neutre inutile pour se montage) ensuite la pompe sur 14/24/34, je connais pas le modele du pressostat, tu as ou deux fils qui sortent (phase/neutre) ou un branchem...
- jeu. 27 juin 2013 10:31
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Modifier sens rotation
- Réponses : 8
- Vues : 5629
Re: Modifier sens rotation
Il vaut mieux un qui sait que cinq qui cherche
Je teste ce weekend. Merci
Je teste ce weekend. Merci
- mer. 26 juin 2013 21:42
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Modifier sens rotation
- Réponses : 8
- Vues : 5629
Re: Modifier sens rotation
Bonsoir, merci pour vos réponses. Après recherche, c'est bien un moteur en mono. Complique ou impossible de modifier le sens de rotation, je suis partie sur l'option mécanique (un peut compliqué mais bon). Pour voir le schéma il suffi de faire un clic droit et suivre le lien.(J'ai contrôlé a l’ohmmè...
- lun. 24 juin 2013 13:19
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Modifier sens rotation
- Réponses : 8
- Vues : 5629
Re: Modifier sens rotation
Apparemment un souci pour afficher l'image
il y a trois enroulements avec un commun relier au neutre.
Deux relier ensembles a la phase
Un au condensateur lui même à la phase
il y a trois enroulements avec un commun relier au neutre.
Deux relier ensembles a la phase
Un au condensateur lui même à la phase
- lun. 24 juin 2013 13:13
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Modifier sens rotation
- Réponses : 8
- Vues : 5629
Modifier sens rotation
Bonjour, je voudrais modifier le sens de rotation sur un moteur qui était à l’ origine sur une pompe à eau en 220v. Les branchements sont faits apparemment pour éviter justement de le faire tourner dans le mauvais sens. Voilà le branchement actuel http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK959151c82880645...