Bonjour,
Je reviens sur le sujet, j'ai trouvé un guide de maintenance des "Masterpact NT et NW" qui répond à mes questions.
Info sur le lien suivant pour les intéressés : https://www.se.com/us/en/faqs/FA232736/
A bientôt
22 résultats trouvés
- dim. 16 avr. 2023 16:20
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Entretien disjoncteur masterpact/NS
- Réponses : 2
- Vues : 3433
- mar. 14 févr. 2023 14:41
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Entretien disjoncteur masterpact/NS
- Réponses : 2
- Vues : 3433
Entretien disjoncteur masterpact/NS
Bonjour, :-D Dans le cadre d'une maintenance préventive sur un disjoncteur débrochable NS1250, je voulais savoir qu'elle est l’intérêt de placer de la graisse sur les doigts de contacts (partie châssis fixe). Je souhaitais nettoyer ces doigts de contacts au SRB comme il fait sur les disjoncteurs HTA...
- lun. 17 avr. 2017 21:22
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur de courant pour la protection
- Réponses : 2
- Vues : 2910
Re: Transformateur de courant pour la protection
Bonjour, Je vais voir pour mettre les schémas, je doit demander une autorisation ... [horsdemoi.gif] Le relais est de type électronique Sepam S48, TC 100-200/1 5P10 Sur un cahier technique de Schneider electric Ct194 p 17, le choix des TC protection est défini par la formule suivante : (2 x réglage ...
- ven. 14 avr. 2017 21:38
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur de courant pour la protection
- Réponses : 2
- Vues : 2910
Transformateur de courant pour la protection
Bonjour, :-) Dans le cadre de mon projet BTS, qui a pour but la vérification des protections HTA/découplage, je dois valider les caractéristiques des transformateurs de courant pour la protection C13-100. Sur le schéma, ont retrouves des Tc en 5P10, qui correspond si j’ai bien comprit à une limite d...
- jeu. 21 janv. 2016 20:05
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Différentiel sur du 60 Volts ?
- Réponses : 2
- Vues : 2787
Re: Différentiel sur du 60 Volts ?
Merci Candela, très bien expliqué.
Bye
Bye
- mar. 19 janv. 2016 19:42
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Différentiel sur du 60 Volts ?
- Réponses : 2
- Vues : 2787
Différentiel sur du 60 Volts ?
bonjour, je dois réaliser une sorte de boitier portable, qui permettra d'alimenter des cartes électroniques en 60 volts alternatif pour programmer les cartes dans un bureau avant de les installer chez les clients. Du coup, j'ai le transformateur de séparation 230/60 volts , seulement dois-je mettre ...
- mar. 11 mars 2014 22:48
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Aménagement d'un local indusctriel
- Réponses : 2
- Vues : 2826
Re: Aménagement d'un local indusctriel
Bonjour,
Oki, je vais regarder
Oui, j'ai bien tenu compte de la chute de tension, cela me donne une courant d'emploi max de 45A.
Merci pour votre aide !!!
Oki, je vais regarder
Oui, j'ai bien tenu compte de la chute de tension, cela me donne une courant d'emploi max de 45A.
Merci pour votre aide !!!
- dim. 9 mars 2014 22:37
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Aménagement d'un local indusctriel
- Réponses : 2
- Vues : 2826
Aménagement d'un local indusctriel
bonjour, :-D Je dois remettre aux normes électriques un local industriel abandonné qui sera réhabilité pour la construction de maisons en bois. Du coup j'ai plusieurs problèmes. => L'éclairage actuelle est faite avec des réflecteur en bol non étanche, le bâtiment est couvert et ouvert sur la face av...
- lun. 20 janv. 2014 02:02
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Éclairage d'une salle de cours
- Réponses : 2
- Vues : 3025
Re: Éclairage d'une salle de cours
Salut, Il y a deux mois j'ai effectué le même montage juste avec des pavés de type "Dimmable" et des capteurs de luminosité fixeé sur un tube de chaque pavés. Le starter du pavé dispose de deux bornes pour raccorder le capteur. Chaque pavé a propre régulation intégrée dans son starter. htt...
- mer. 1 janv. 2014 22:19
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution
- Réponses : 5
- Vues : 4960
Re: Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution
D'arccord, Merci bien !!