C'est rare, mais ça arrive, j'ai eu le cas en 2011 sur un chantier en ArdècheCandela a écrit : 3) DB ext non différentiel, liaison classe II, DB intérieur type S: solution parfaite, mais difficile à obtenir à eRDF pour un particulier
5 résultats trouvés
- lun. 8 avr. 2013 19:53
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Interrupteur sectionneur
- Réponses : 5
- Vues : 3834
Re: Interrupteur sectionneur
- ven. 5 avr. 2013 22:21
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Litige client + normes éclairages magasin
- Réponses : 9
- Vues : 5083
Re: Litige client + normes éclairages magasin
Bonsoir, merci pour votre intervention ! En effet, la cliente conteste bien le résultat, plus que le matériel. Quant à l'installation, elle n'a jamais remis en doute notre sérieux d’exécution. Le gros problème dans cette histoire, est que nous sommes plusieurs à avoir des responsabilités, plus ou mo...
- jeu. 4 avr. 2013 21:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Litige client + normes éclairages magasin
- Réponses : 9
- Vues : 5083
Re: Litige client + normes éclairages magasin
Le problème, c'est que le magasin a pu ré-ouvrir, puisqu'il s'agissait d'une rénovation sans changement de propriétaire / gérant. Donc l'élec n'a jamais été coupé... Ce qui me "rassure", si nous sommes obligé de porter ce litige en justice, nous sommes quant même nombreux à être dans cette...
- jeu. 4 avr. 2013 20:06
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Litige client + normes éclairages magasin
- Réponses : 9
- Vues : 5083
Re: Litige client + normes éclairages magasin
Bonsoir RFCo, déjà, merci pour ta réponse, Concernant ta remarque 70% de payé à 99% du chantier, cela s'explique du fait que les travaux sont réalisés en seulement 15 jours de délais. De plus cela est convenu comme cela avec l'archi sur ce type de chantier : 30% à la signature du devis, 40% en cours...
- jeu. 4 avr. 2013 19:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Litige client + normes éclairages magasin
- Réponses : 9
- Vues : 5083
Litige client + normes éclairages magasin
Bonjour à tous, je reviens vers vous, suite à un chantier de rénovation d'un magasin, qui se termine mal... Je m'explique : j'ai réalisé au mois de février la rénovation d'un magasin de vêtement, sur demande d'une architecte avec qui je travaille régulièrement. Toutes les entreprises des différents ...