3 résultats trouvés

par matos
mer. 28 mai 2008 13:47
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : puissance groupe électrogène
Réponses : 5
Vues : 5289

Re: puissance groupe électrogène

C'est beaucoup plus clair, et je pense qu'un thermicien comme moi devrait s'en sortir avec vos indications.

merci beaucoup pour vos réponses rapides et précises !



thomas
par matos
mer. 28 mai 2008 10:13
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : puissance groupe électrogène
Réponses : 5
Vues : 5289

Re: puissance groupe électrogène

merci pour votre réponse. Si j'ai bien compris, vous me conseillez de calculer le cos phi global pour pouvoir "ajuster" le déphasage sur celui du réseau ? Ce que j'ai du mal à comprendre c'est si le cos phi dépend seulement du GE. Car quand on dit qu'un banc de charge a un cos phi =1, c'es...
par matos
mar. 27 mai 2008 17:43
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : puissance groupe électrogène
Réponses : 5
Vues : 5289

puissance groupe électrogène

Bonjour, Je suis en stage dans une entreprise qui produit de l'électricité à partir de graisse à l'aide d'un groupe électrogène CAT (GEP50). Je dois déterminer des rendements électriques, mais je m'embrouille avec les puissances ! ! Je sais qu'il sagit de triphasé. Sur la doc constructeur, il est no...