3 résultats trouvés
- mar. 9 mars 2010 21:37
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Raccordement moteur
- Réponses : 6
- Vues : 3785
Re: Raccordement moteur
Re bonsoir J'ai déjà fait ce test, sans résistance. A propos des condensateurs, que pensez vous de ceux que l'on trouvent dans certains sites électronique à la rubrique "démarrage" et qui affiche une tension de 450v, pour l'utiliser en permanent? D'après cette page il doit etre en polyprop...
- mar. 9 mars 2010 17:05
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Raccordement moteur
- Réponses : 6
- Vues : 3785
Re: Raccordement moteur
Bonjour et merci de votre attention J'ai fait une nouvelle tentative avec un soit disant condensateur permanent mais trouvé dans la rubrique condensateur de démarrage d'electronic diffusion: 450V 60 mF Les plombs ont sauté (ouui plutot le disjoncteur), et le bobinage chauffé Sur le couvercle de la b...
- lun. 8 mars 2010 21:29
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Raccordement moteur
- Réponses : 6
- Vues : 3785
Raccordement moteur
Bonsoir Voilà un petit moteur de type enroulement monophasé r auxiliaire 10 ohms et la r principale 1,8 ohms j ai brancher l' auxiliaire en série avec un condo 25 microF mais un échauffement s'est produit Après inspection des bobinages, l'un semble avoir noirci, sur la photo "bobinage" Voi...