6 résultats trouvés

par fullf4ce
jeu. 7 janv. 2010 13:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 15450

Re: tension en neutre et terre

pourquoi ca ne serai pas logique ?
toute mes terre etait relié entre elle mais pas relié au piquet de terre donc c'est logique non ?
par fullf4ce
jeu. 7 janv. 2010 00:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 15450

Re: tension en neutre et terre

Non que je le prenne au tableau ou directement dans les prise ca donnait pareil.
par fullf4ce
mer. 6 janv. 2010 22:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 15450

Re: tension en neutre et terre

J'ai trouvé :)

L'electricien qui a refait le tableau avait branché les terres de chaque circuit sur la barette de terre (logique) sauf qu il a oublier de racorder le cable qui va au piquet jusqu a cet fameuse barette.
conclusion j'ai recabler le cable sur la barette et maintenant tout est ok :)
par fullf4ce
mer. 6 janv. 2010 21:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 15450

Re: tension en neutre et terre

Je suis en mono.
je vérifirai mon multi demain avec un autre.
Sinon vous avez des suggestion ?
Est ce dangereux ?
par fullf4ce
mer. 6 janv. 2010 13:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 15450

Re: tension en neutre et terre

oui j ai un differenciel 30ma
Je que je vait faire c prendre les tensions (phase terre,neutre terre) a la sortie du disjoncteur edf en deconnectant les cable qui vont a mon tableau) comme ca je verai si ca vient de chez moi au d'avant ?
Comment puis je savoir si je suis en biphasé(2 phase + 1 neutre)?
par fullf4ce
mer. 6 janv. 2010 12:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 15450

tension en neutre et terre

Bonjour, J'ai une interogation dans mon logement. J'ai 230V entre phase et neutre (normal) J'ai 123V entre phase et terre (moin normal) et j ai 105V entre neutre et terre (encore moin normal) je sais que théoriquement je devrai avoir 230V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre. Avez vous u...

Aller à la recherche avancée