par Gwenddydd
lun. 16 nov. 2009 14:35
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : embouts mal sertis
Réponses : 8
Vues : 7294

Re: embouts mal sertis

câble 2,5² sur un contacteur 16A, et le tout avec une charge faible (le réel ne devait pas dépasser 5 A).

G.
par Gwenddydd
sam. 7 nov. 2009 20:42
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : embouts mal sertis
Réponses : 8
Vues : 7294

embouts mal sertis

dernièrement, j'ai eu à analyser un tableau qui avait brulé. La cause de l'incendie, un emballement thermique dans une borne. Le tableau était réalisé avec des câbles souples avec embouts, et il semble que le câble n'aient pas été suffisamment dénudé. Par suite, l'extrémité de l'embout était vide, e...
par Gwenddydd
sam. 7 nov. 2009 20:39
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Remplacement de tuyauterie en bâtiment ancien
Réponses : 2
Vues : 2422

Remplacement de tuyauterie en bâtiment ancien

C'est la raison pour laquelle il est interdit d'utiliser les circuits de radiateur ou de plomberie, mais le voir est convainquant : un ami habitait dans un bâtiment ancien. Son appartement était au 3ème étage. Electricité et plomberie ancienne. Un jour il a "pris une chataigne" sur son cha...
par Gwenddydd
sam. 7 nov. 2009 20:15
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Compétences douteuses
Réponses : 17
Vues : 14347

Re: Compétences douteuses

Si je me doute qu'un électricien compétent ferait autre chose que de la vente en GSB, il est effectivement malheureux de constater qu'ils peuvent mettre des vies en danger... Une formation de base et un peu d'honnêteté lorsqu'on ne sait pas ne ferait pas de mal. :( Ceci étant, pour être parfaitement...