7 résultats trouvés
- sam. 20 déc. 2008 14:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5857
Re: Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
Bonjour, J'ai inversé la répartition du SL et du circuit "PC Ch2a+SDB" sur les 2 ID 40/AC. Pour le positionnement vertical du tableau, il fait 61cm de haut donc ça va aller, je vais partir de 1m à l'axe de la rangée du bas, ce qui me permettra de jumeler un tableau supplémentaire au dessus...
- jeu. 11 déc. 2008 09:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5857
Re: Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
Merci pour vos conseils (précieux ;-) ). Voici donc une répartition entre les 4 ID 40A que je propose de faire en tenant compte : - du fait que l'éclairage extérieur + lumière extérieure est attenant au bâtiment. - d'une distribution "au plus" des circuit d'un même étage sur le plus d'ID p...
- lun. 8 déc. 2008 00:07
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5857
Re: Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
OK pour la VMC, je vais donc prendre un 6A ou réutiliser un 10A livré avec le tableau (tableau précablé avec du 10A en eclairage alors que la nomre dit 16A si j'ai bien compris). OK pour le 40A type A.... norme quand tu nous tiens ;-) Pour le 3eme ID (extérieur), c'est une maison de bourg, tous les ...
- dim. 7 déc. 2008 20:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5857
Re: Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
Merci pour ce premier jet :) Pour Frigo/hotte/Micro-onde, comme c'est une cuisine équipée avec "tout encastré", je n'ai pas voulu jouer trop avec la norme qui me parait interprétable avec : "chaque gros appareil électroménager doit avoir son circuit" (je n'ai pas le texte exact d...
- dim. 7 déc. 2008 13:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5857
Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et je refais l'électricité. La maison est une maison de bourg : - Garage en RdC - Salon/SaM/Cuisine au 1er - SdB + 2chambre au 2eme - SdD + 2 chambre + coin bureau au 3eme Chauffage gaz Environ 100m² habitable (hors surface garage) Voici la liste des ci...
- ven. 9 mai 2008 22:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Déplacement compteur + création tableau
- Réponses : 4
- Vues : 3557
Re: Déplacement compteur + création tableau
Tout d'abord, merci pour vos réponses ;) De ce que je comprend, le disjoncteur type S doit prendre place à côté du compteur EDF, et c'est un : un sectionneur ou un interrupteur avec poignée de manœuvre facilement accessible. Et non pas un 2eme disjoncteur (comme je le croyais) que je dois installer ...
- ven. 9 mai 2008 12:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Déplacement compteur + création tableau
- Réponses : 4
- Vues : 3557
Déplacement compteur + création tableau
Bonjour, Je suis en train de rénover (rénovation partielle, pas de redistribution totale des cloisons) une maison de bourg "tout en étage" de 35m² environ au sol composée : - d'un garage en Rdc - 1 pièce à vivre cuisine/SaM/Salon (1 seule pièce) + 1 WC au 1ER étage - 2 chambres + 1 SdB au ...