Re: le variateur de vitesse VFD
Exemple: 1- est ce que je peux connecter un moteur de 7.5kw à un VFD de 5.5kw? Si non pourquoi ? 2- est ce que je peux connecter un VFD de 7.5kw à un moteur de 5.5kw? Bonjour, 1 Non car l'intensité nominale du moteur sera supérieure à celle que peut fournir le variateur 2 Oui car dans ce cas le var...
- sam. 10 août 2024 21:58
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : le variateur de vitesse VFD
- Réponses : 9
- Vues : 1667
Re: le variateur de vitesse VFD
Bonsoir à tout le monde Quesqu’il va passer pour les 2 cas du choix d’un VFD. 1- ds le cas où la puissance du VFD est plus grande que celle du moteur, ds ce cas il y a une crainte sur la destruction du moteur puisque le VFD est plus puissant que le moteur en mettant à part l’adaptation des paramètre...
- lun. 22 juil. 2024 10:25
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Canalisation électrique
- Réponses : 22
- Vues : 2682
Re: Canalisation électrique
bonjour, on connaît le diamètre : 2,8 mm donc le rayon r = 2,8 / 2 = 1,4 la formule de la section = π x r² section = 3,14 x 1,4² = 6,15 mm² revoir : La circonférence d'un cercle et l'aire d'un disque https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-circonference-d-un-cercle-et-l-aire-d-un-d...
- lun. 22 juil. 2024 08:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Canalisation électrique
- Réponses : 22
- Vues : 2682
- dim. 14 juil. 2024 16:45
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Canalisation électrique
- Réponses : 22
- Vues : 2682
Re: Canalisation électrique
bonjour, on connaît le diamètre : 2,8 mm donc le rayon r = 2,8 / 2 = 1,4 la formule de la section = π x r² section = 3,14 x 1,4² = 6,15 mm² revoir : La circonférence d'un cercle et l'aire d'un disque https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-circonference-d-un-cercle-et-l-aire-d-un-d...
- dim. 14 juil. 2024 08:49
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Canalisation électrique
- Réponses : 22
- Vues : 2682
Re: Canalisation électrique
Bonjour pericles Je ne demande pas de faire modifier votre mémo pour l'adapter à mon besoin, mais la question est la méthode de calcul qu’il faut utiliser pour le data sheet que j’ai déjà envoyé pour savoir la surface maximal d’un conducteur ou d’une câble donné pour choisir le tube PVC correspondan...
- jeu. 11 juil. 2024 16:57
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : la Connexion entre paratonnerre et M.L.T
- Réponses : 5
- Vues : 6479
Re: la Connexion entre paratonnerre et M.L.T
Bonjour Candela Vous avez écrit: Ce n'est, à mon sens, que dans le cas où ce maillage fin n'est pas possible que l'on évitera de relier la prise de terre du paratonnerre à un réseau de terre qui, n'étant pas "enveloppant", n'apporte pas les bénéfices d'un "cage de Faraday". On ri...
- jeu. 11 juil. 2024 15:39
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 21
- Vues : 6943
Re: les paratonnerres
Bonjour Vous avez certainement mal assimilé les propos de candela , mais en plus il me semble qu'il est difficile pour vous d'envisager que tout le bâtiment et son intérieur monte à un potentiel élevé. Que craint l'oiseau sur son fil sous tension de THT . Ce qui est dangereux ce sont les points qui...
- jeu. 11 juil. 2024 13:31
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Les paratonnerres
- Réponses : 21
- Vues : 6943
Re: Les paratonnerres
Bonjour à tout le monde J’aimes avoir votre avis à propos de ma derniere question si possible: si on a un toit métallique ou en tole, est ce qu'il faut ds ce cas mettre des isolation entre les attaches cuivreux attachant le ruban cuivreux de la descente du paratonnerre et le toit métallique ou bien ...
- mer. 10 juil. 2024 22:59
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Canalisation électrique
- Réponses : 22
- Vues : 2682
Re: Canalisation électrique
Bonsoir pericles Alors d'après la section du cuivre efficace qui est 1.5mm2, on peut conclure que la diamètre=racine(4*s/pi)=racine(4*1.5/3.14)=1.38mm disons 1.4mm. Alors l’épaisseur de l’isolant sera comme vous avez écrit: (Diametre maximale-diameter efficace)/2=(2.8-1.4)/2=0.7mm. Mais il n’est pas...