Régime de terre à utiliser
Bonsoir Si on veut appliquer le systeme TN-S ds une usine avec un generateur dont son neutre non connecter à la terre est ce qu’on peut faire connecter le neutre de l’usine et le fil de terre ensemble sur le vis de sortie du disjoncteur principal et on fait relier les 3 phase+neutre sur l'entrée de ...
- mar. 30 déc. 2025 10:13
- Forum : Protections particulières
- Sujet : 2 terres ds une usine
- Réponses : 0
- Vues : 2805
2 terres ds une usine
Bonjour Ds une usine il exite un cable terre dèjà construit durant la construction du batiment mais maintenant on a monté des panneaux solaires et l’ingenieur a construit un nouveau terre qui est independant de l’ancien. 1- est ce qu’il faut relier les 2 terres ensemble ou pas obligatoirement? 2-l’i...
- mar. 11 nov. 2025 13:02
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
Bonjour à tout le monde 1- si j’ai le data shett d’un conducteur, est ce que ds ce cas je tiens compte de ce data sheet ou bien de la norme nf c 15-100 parce que parfois tu trouves quelque difference entre les deux su coté courant? 2- lorsque je trouve le courant nominal et qu’on l’a trouvé égale pa...
- dim. 22 juin 2025 21:20
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonjour, exemple de calcul avec votre formule ! ! ! ! voir le mémo https://uploadnow.io/f/0CKrVWc cordialement bonsoir pericles tres bien c'est ce que je viens de vous montrer: 2 valeurs differentes pour les chutes de tension en utilisant 2 formules differentes pour le calcul de la chute de tension...
- sam. 21 juin 2025 06:22
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonjour periclespericles a écrit : ↑ven. 20 juin 2025 11:45 bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/bt7vFQG
les durées d'accès au téléchargement sont courtes ! ! !
cordialement
merci pour votre reponse , mais moi je voudrais que vous calculez la chute de tension en utilisant la formule située ds le photo jointif .
- jeu. 19 juin 2025 21:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir periclespericles a écrit : ↑mar. 10 juin 2025 13:02 bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/hfrlC0L
cordialement
je n'ai pas vu la date de ce lien puisqu'il est terminé, est ce vous pouvez me l'envoyez de nouveau si possible?
merci
- sam. 7 juin 2025 19:52
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonjour, voir le mémo pour la réponse aux questions https://uploadnow.io/f/Pqp0BSx cordialement bonsoir pericles 1-alors calculer les memes chutes de tensions à l'aide de l'autre formule jointive, vous obtenez autres valeurs pourquoi? chute de la tension.png 2-alors de le cas des cables en //s on c...
- mer. 4 juin 2025 22:54
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir pericles 1- la chute de tension que vous utilisez ( formule) nous donne la chute de tension entre phase et neutre et si on veut la chute de tension entre 2 phases il faut la multiplier par 1.73, c'est à dire pour un cable vous avez trouvé une chute de 7v alors la chute de tension sera 12v en...
- mar. 3 juin 2025 20:12
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonjour, avec le mode de pose 61, les calculs sont nuls car la section calculée (367,9 mm² ) suivant vos informations dépasse les valeurs du tableau BE (section cu_BE 300 mm²). il faut refaire les calculs avec un autre mode de pose, par exemple 62 ou 63. pour la chute de tension il faut indiquer le...
- dim. 1 juin 2025 16:59
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : choisir la section d'un fil
- Réponses : 61
- Vues : 86908
Re: choisir la section d'un fil
bonjour, voir le mémo ci-joint concernant le calcul de la chute de tension suivant le nombre de câbles en parallèle. https://uploadnow.io/f/N6Xqsmz cordialement bonsoir pericles 1- la chute de tension que vous utilisez ( formule) nous donne la chute de tension entre phase et neutre et si on veut la...